多联机计算专题。。。。。。。。
cryogen
cryogen Lv.12
2013年10月23日 13:39:52
来自于天正暖通
只看楼主

多联机计算1:一个室外机带多层室内机。注意事项:插入立管时建议在同一个位置,可参照附件图纸中情况进行操作;室内外机一定要有高差。多联机计算2:一个室外机带一层,但是室内外机空间位置不在一层。注意事项:此种情况鉴于图纸按照楼层是分开的,建议将室外机挪到室内机所在层图纸的相应位置,室外机输入与室内机所在层相对的高差。比如,建筑六层,层高3m,室外机1在楼顶(绝对标高18m)带三层的室内机(地板绝对标高6m,室内机相对标高2.5m)此时输入的室外机高度建议为18-6=12m。这样挪到室内机所在层进行设备连管时声称的立管即为12-2.5=9.5,即实际情况下室外机与室内机的高差。然后按照常规计算即可。

73530cfc6ecebffd4b3e.rar
776 KB
立即下载
免费打赏
zhaowenliangde
2013年10月24日 11:04:45
2楼
看了楼主的图片觉得有点意思,不错,谢谢。
回复
m2639283916
2013年10月28日 08:13:01
3楼
不错不错:lol
回复
云游四海
2013年11月01日 08:41:39
4楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
roecky
2013年11月11日 23:00:53
5楼
我是暖通行业门外汉,学习了
回复
zhanxlzhk
2013年11月12日 07:45:34
6楼
学习中,多联机现在使用的比较多。
回复
ygfzxq
2013年11月12日 10:05:35
7楼
谢楼主分享~~
回复
lvwen9
2016年08月06日 20:42:12
8楼
多联机计算1
回复
lvwen9
2016年08月06日 20:49:08
9楼
按照附图右,即立管不在第一处与室外机连接的地方下到第一层,而是从另一处接下层室内机,多联机系统计算无法实现,提示1处错误。
回复
yuzhong2000
2017年10月26日 16:33:21
10楼

谢谢楼主分享
回复
高yx
2017年11月22日 09:17:26
11楼
先下载下来看看,多谢
回复

相关推荐

APP内打开