本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑 这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少? 现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑
这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少?
现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
62楼
现在施工现场加水现象普遍存在,不好控制
回复
63楼
来学习的 谢谢分享
回复
64楼
没啥问题的
回复
65楼
kekebo1978 发表于 2013-10-22 15:47 加水肯定不妥,但远观这坍落度感觉18左右。还好送你三个字 妥妥滴。。。。。。。。。。。。
回复
66楼
llq320415llq 发表于 2013-10-23 11:50 远远看过去感觉还行,虽然坍落度大了点,应该没啥问题。。不离析的厉害强度应该能上来。。这个 貌似 有点小严重
回复
67楼
简直是胡闹,给他回弹,测他碳化,不够叫他加固。:@
回复
68楼
(ˇˍˇ) 想~
回复
69楼
学习了,应该规范施工,为了方便施工而加水应该严格禁止。商混使用前就应该明确要多大的塌落度,自己加水改变了水灰比,最终影响的是结构强度。浮浆是不允许存在的东西,没什么强度,也不密实,最好是浇筑的时候进行赶浆处理,把浮浆清理掉;成型了还是要剃掉重做!
回复
70楼
浇筑完检查楼板肯定裂缝较多
回复
71楼
forever1982 发表于 2013-10-30 13:50 学习了,应该规范施工,为了方便施工而加水应该严格禁止。商混使用前就应该明确要多大的塌落度,自己加水改 …感谢分享。。。。。
回复