本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑 这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少? 现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑
这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少?
现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
52楼
还是控制住加水好
回复
53楼
塌落度太大了
回复
54楼
其实现场加水的情况还是蛮多的,坍落度明显大点吧,
回复
55楼
來兮 发表于 2013-10-22 17:58 沙发别吓楼主了,这样的塌落度是没有问题的,但是现场加水是绝对要禁止的,因为生水对砼的影响不小,而且你 …同意各项观点
回复
56楼
混凝土是不允许加水的,很多工人为了方便施工就加水,加水后强度必然会降低,加进多少水目测有点难度,可以的话可以检测一下,再看需不需要处理。
回复
57楼
真害怕,强度需要后期回弹检测,目测都说不清,不准确。
回复
58楼
各位大佬,学习了
回复
59楼
学习了!!!!
回复
60楼
加水控制量,最好是在砼公司技术人员的指导下进行,肆意而为肯定禁止
回复
61楼
图片看起来还很正常,这水是你们自己加的么?
回复