详细内容见《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008,强规:
4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
回复
13楼
tianpeizhang 发表于 2013-11-2 08:15 请问配变电所与配电室的区别,配变电所中不也有配电(装置)室吗?配变电所的说法用词不严慎,配电室当然有配电柜,不知朋友想说明什么?
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-11-2 10:33 配变电所的说法用词不严慎,配电室当然有配电柜,不知朋友想说明什么?我想找到配电室的门的防火要求,只找到民规上的配变电所的要求,比较困惑。
回复
15楼
tianpeizhang 发表于 2013-11-2 11:01 我想找到配电室的门的防火要求,只找到民规上的配变电所的要求,比较困惑。为什么不说什么让你“困惑”?你对防火门感兴趣?还是做设计?
回复
16楼
我是设计人员,配电室的门也是按JGJ16-2008的要求设计的。GB50016、GB50045中有变压器室门、柴油发电机房门,甚至还有管道井的门的要求,唯独没有配电室门的要求,按配变电所门的要求设计是否牵强,依据不充分啊。
回复
17楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-22 08:39 这个其实不用电气来考虑,建筑专业会考虑的。如果是单层的独立低压配电室,普通门都可以,朝外开。如果 …哎 这年头 建筑连配电室的位置都不给留 我们单位建筑的水平也很一般 每次都问
回复
18楼
分析相对比较到位,但最好提出有效的建
回复
19楼
多谢大家的意见
回复
20楼
谢谢楼主们分享