大人防地下室上部建筑消火栓立管设置问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年10月21日 19:31:07
只看楼主

一个大人防地下室,上部有数幢建筑,建筑内部的排水立管当然是不能进入地下室,于是做了800mm的垫层走管。但建筑内部的给水立管,尤其是消火栓给水立管呢?现一般我们这儿有两种做法。一是将消火栓立管是也走垫层于室外成环,该环再与地下室内部消火栓泵相连(地下室内有消火栓泵),这样的好处是有的地方会将此部分消火栓立管算作与人防地下室无关管道,不允许进入地下室。而且这些管道不进入地下室,也便于地下室内部消防管道布置,考虑地下室内部消火栓设置环网即可,另外,需要在地下室内部伸出两根管与室外环网相连。但需要设置的管道较多,重复设置环网的感觉。

一个大人防地下室,上部有数幢建筑,建筑内部的排水立管当然是不能进入地下室,于是做了800mm的垫层走管。但建筑内部的给水立管,尤其是消火栓给水立管呢?

现一般我们这儿有两种做法。

二是将所有消火栓立管直接伸至地下室,与地下室内部设置的环网相连,从该环网上接出。这样做的好处是系统所需管道较少,不需要在室外重复设置环网,但有的地方算与人防地下室无关管道进入地下室不允许这样做。另外,这样设置管道地下室环网布置比较麻烦,还要考虑上部消火栓立管位置,而且很多时候尤其是住宅消火栓立管都是在楼梯间,涉及人防口部或是其它构造多管道布置麻烦。

不知道各位同仁在做这类建筑消火栓设计的时候是如何考虑又有何种规定?自已有点迷糊,特意上来问问。谢谢!
liu8661497
2013年10月22日 08:47:12
2楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复
shiwenyu_2009
2013年10月22日 08:49:20
3楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复
xieyuhangcool
2013年10月23日 13:22:38
4楼
排水不能走,消防走的话要在穿板处加抗爆防爆的东西,管子也要做那样处理,挺麻烦的
回复
水东洋机电
2013年10月24日 07:11:00
5楼
学习了,谢谢楼主的分享啊
回复
飞鱼
2013年11月02日 14:22:05
6楼
汗,怎么没有人交流一下自已的做法或是当地的要求呢?
回复

相关推荐

APP内打开