小弟是新手,刚开始做设计没多久,通过看图和看规范,对画图方面掌握的差不多了,但是在和其他专业交流方面,因手头暂时没有工程,所以没有任何经验,所以想在这里请教有经验的人,给予指导。1,首先是给其他专业提条件的话都提什么?比如说是不是给建筑就提竖井、水池、水箱间、水泵房等房间的尺寸;结构上是不是就是穿墙,穿楼板,设备房的荷载;电方面就是用电设备的电负荷;暖的是……?不知道上面说的对不对,希望给予指正。
小弟是新手,刚开始做设计没多久,通过看图和看规范,对画图方面掌握的差不多了,但是在和其他专业交流方面,因手头暂时没有工程,所以没有任何经验,所以想在这里请教有经验的人,给予指导。
1,首先是给其他专业提条件的话都提什么?比如说是不是给建筑就提竖井、水池、水箱间、水泵房等房间的尺寸;结构上是不是就是穿墙,穿楼板,设备房的荷载;电方面就是用电设备的电负荷;暖的是……?不知道上面说的对不对,希望给予指正。
2,竖井的尺寸如何确定啊,我们这边一般是水暖共用一个竖井。
3,水池尺寸如何确定
谢谢各位了
2楼
期待高手的解答。
回复
3楼
:(这么好的问题没人回答吗,我也想知道大概干什么
回复
4楼
新接触设计的话可以参考下国标图集--05SS903民用建筑工程互提资料深度及图样-给水排水专业,这个很有参考价值,平常还有积累其他专业的知识
回复
5楼
一般给其他专业提供设计条件内容:(供参考)
1、建筑专业:室内各工艺处理构筑物及工艺设备安装的建筑物平面尺寸、竖向高度、层数及大门位置、大小等;
2、结构专业:室内、外各工艺处理构筑物平面尺寸、高度、内部结构、预埋件或预留孔洞位置等;
3、电气专业:用电设备数量(用、备数)、电压、用电设备功率等;
4、仪表自控专业:仪表数量、规格、安装位置及工艺处理系统及用电设备运行操作的自控程序等。
回复
6楼
给排水专业与其它专业协调内容
Ⅰ、给排水与建筑专业
一、避免水池、卫生间、厨房邻近电房;
二、避免排水管穿越沉降缝;
三、优先考虑层间抄表,水表安装于公共空间,并设水表间,水表安装方向长度
>90cm。
四、水表间楼板预留管线孔洞,保留钢筋,便于完工后封堵;
五、泵房面积充足,高度大于3m;
六、消防泵房设防火门,且能直接通向室外或安全出口;
七、消防、生活水池分别设置;
八、生活水池预留正,中间无柱、便于安装不锈钢水箱;
九、水池、水箱水面以上有足够空间安装检修孔和浮球阀等,不考虑结构梁影响
情况下,侧开检修孔的水面以上留80cm,顶开的50cm;
十、集水坑最好设为长方形,1500×800,以便安装2 台水泵(一用一备)
十一、消防电梯排水集水坑,1500×1500,深度以消防基坑府深1m,以达到有效
容积2 立方米;
十二、电房通道亦需设集水坑,以排除喷淋水;
十三、提倡卫生间内设管井,减去管道外露以影响外立面;
十四、要排足够、适合场地设化粪池,以便粪水管道不会太长;
十五、化粪池及污粪水,雨水管于室外宽度要求5m;
十六、分户空调室外、室外机要对应,且预留¢80 冷缧管孔,厅空调室外搁板
1000×400,卧室空调800×400。
十七、室外机安装位置要考虑到:
1、 通风散热通畅;
2、 不影响其它用户;
3、与室内距离尽量靠近,且使冷缧、冷凝管安装隐蔽和美观、排水方便;
Ⅱ、给排水与结构专业
一、卫生间、排水管不能穿越不同住户,要求结构考虑沉箱高度400mm,
如有穿梁必须征得结构同意,并做加强处理,保证结构稳定性;
二、埋地管道必须考虑地梁及承载标高;
三、如有转换梁,不能穿越转换梁,并要求结构提供位置。
Ⅲ、给排水与甲方
与甲方人员取得联系,取得所建工程周边的城市资料,如进水管的位置、市政管
压力、排水市政管位置、城市排水系统分流情况
回复
7楼
nj1121 发表于 2013-11-16 11:08 给排水专业与其它专业协调内容Ⅰ、给排水与建筑专业一、避免水池、卫生间、厨房邻近电房;谢谢,很受用!
回复
8楼
huangzhimin 发表于 2013-11-13 11:04 一般给其他专业提供设计条件内容:(供参考)1、建筑专业:室内各工艺处理构筑物及工艺设备安装的建筑物平 …谢谢,学习了!
回复
9楼
nlp125 发表于 2013-11-13 08:51 新接触设计的话可以参考下国标图集–05SS903民用建筑工程互提资料深度及图样-给水排水专业,这个很有参考价 …嗯,倒是有看这个图集,但是发现实际操作中,没有象图集里那样麻烦,很多工程直接到施工图阶段了
回复
10楼
很好,学习了
回复