干式变压器与变压器室后壁的安全距离是多少啊
lsdouli
lsdouli Lv.3
2013年10月18日 17:28:14
只看楼主

干式变压器与变压器室后壁的安全距离是多少啊?现场有一箱式干变, 与变压器室后壁之间间距15cm,是否能满足安全要求?我找了好多份规范,好像都是介绍油浸式,没有提到干变,而且距离都是至少大于60cm。哪位高手能提供干变的安全间距的规范啊~~ 小弟不胜感激!!!!

干式变压器与变压器室后壁的安全距离是多少啊?

现场有一箱式干变, 与变压器室后壁之间间距15cm,是否能满足安全要求?

我找了好多份规范,好像都是介绍油浸式,没有提到干变,而且距离都是至少大于60cm。

哪位高手能提供干变的安全间距的规范啊~~ 小弟不胜感激!!!!
免费打赏
香烟袅袅
2013年10月21日 10:20:33
12楼
呵呵,查查美式箱变的变压器尺寸
回复
lwq1982127227
2013年10月21日 10:23:28
13楼
我们一般至少保证0.8米,1米最好。至少门能打开,人进去好操作啊。
回复
liliyongjing
2013年10月21日 10:43:25
14楼
学习了!:)
回复
pjlxln
2013年10月21日 16:10:24
15楼
这个距离应该是>=600mm 图集99D201-2
回复
jinglilili
2013年10月21日 17:42:04
16楼
这个问题应该拉起来,研究研究
回复
tangyuanxin
2015年10月28日 16:47:23
17楼
如达不到0.8米,最少0.6米为宜!
回复
tangyuanxin
2015年10月28日 16:48:50
18楼
如达不到0.8米,最少0.6米为宜!
回复
engineershao
2015年10月28日 16:53:38
19楼
得综合考虑变压器外壳开门、变压器柜后走沟,以及变压器柜后人的安全通道。个人觉得,也得800吧。
回复

相关推荐

APP内打开