干式变压器与变压器室后壁的安全距离是多少啊?现场有一箱式干变, 与变压器室后壁之间间距15cm,是否能满足安全要求?我找了好多份规范,好像都是介绍油浸式,没有提到干变,而且距离都是至少大于60cm。哪位高手能提供干变的安全间距的规范啊~~ 小弟不胜感激!!!!
干式变压器与变压器室后壁的安全距离是多少啊?
现场有一箱式干变, 与变压器室后壁之间间距15cm,是否能满足安全要求?
我找了好多份规范,好像都是介绍油浸式,没有提到干变,而且距离都是至少大于60cm。
哪位高手能提供干变的安全间距的规范啊~~ 小弟不胜感激!!!!
2楼
便于接线,便于施工,便于维护,15cm-30cm足够。干式变压器绝缘是环氧树脂绝缘的
回复
3楼
楼上的如果只有15cm-30cm,怎 么能做到便于接线,便于施工,便于维护!
如果有外罩的话可能门都打不开!
回复
4楼
这个距离(15cm)肯定小了吧
回复
5楼
0.6米才能够哈
回复
6楼
支持3楼!
咱们先不说规范要求,也不讲什么“安全距离”,就从实用角度来说吧:
干变箱体有门,那门一般(偶见过的)都在400mm以上,总得打开吧?(门打不开,电缆接不上,就送不上电,送不上电的变压器还有用吗?)
其次,人站在箱门外接电缆或做其他工作,总得让人把工具和材料递进去吧,那只让门打开(门堵住通道)还不够吧。个人意见再加400mm,正好与最小安全通道的要求相对应(0.8米)。
有时因其他(柜子)因素的影响,达不到0.8米,就0.6米吧?
回复
7楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-19 11:06 编辑
纵向距离遮栏应该大于600;横向距离遮栏应该大于600;门边距离干式变压器300。遮栏距离墙按实际需要。一般变压器室土建轴线尺寸有两种规格:3300*3900 3600*4200 淨空高大于4200。
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-19 10:35 支持3楼!咱们先不说规范要求,也不讲什么“安全距离”,就从实用角度来说吧:这样理解规范才妥当。
回复
9楼
置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。