最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
22楼
学习。。。。。。
回复
23楼
lingxuct 发表于 2013-10-19 08:22 支持2楼!根据铭牌,这个电流互感器的精度是0.5级,但不是“从150A~15A全能达到误差在0.5%以内”,只有 … 正解:)。。。。
回复
24楼
xianzai987 发表于 2013-10-19 12:18 正解。。。。铭牌上标示的150~15A都能满足0.5级的要求,因为不同电流范围内,保证了通过电流互感器的安匝数一致,误差不变。
回复
25楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-19 16:34 编辑 happyzengbin 发表于 2013-10-19 13:15 铭牌上标示的150~15A都能满足0.5级的要求,因为不同电流范围内,保证了通过电流互感器的安匝数一致,误差 …那么,铭牌上为什么标“50/5安培”?不是150/5或15/5?我们知道矽钢片对交流电流的电磁感应在各种数量值是“非线性”的,就是“导磁率”不是一个“常数”,所以有误差!
回复
26楼
学习中,。。。。。。。。
回复
27楼
路过,学习
回复
28楼
葵子 发表于 2013-10-19 09:02 就像我们在使用指针式万用表时,指针在刻度盘的中间精确度最高。同理,50/5为最佳使用的标称值。穿心一匝, …请问在此是否应该绕三圈为最佳?
回复
29楼
:victory::victory::victory:
回复
30楼
lingxuct 发表于 2013-10-19 08:22 支持2楼!根据铭牌,这个电流互感器的精度是0.5级,但不是“从150A~15A全能达到误差在0.5%以内”,只有 …版主威武~~
回复
31楼
1、这个铭牌是不是打错了,应该是150/5才对,150应该是一次侧总电流最大值。
2、一般计算匝数应该为电流方向穿过线圈内芯的次数。
回复