关于电流互感器铭牌标注变比的纠纷?
jdeng3725818
2013年10月18日 16:35:15
只看楼主

最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。

最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
WP_20131018_001.jpg



WP_20131018_001.jpg

免费打赏
lsc19590714
2013年10月19日 06:50:20
12楼
照片上看的很清楚:首先肯定是穿芯互感器,一次侧负荷电流大约在150A时,导体穿过一次,电流在75时,导体应穿过两次CT,以此类推。变比始终应是50/5。前提是一次侧线缆必须按名牌标明穿入电流互感器。(特别重要).
回复
水轮发电机
2013年10月19日 08:14:21
13楼
电流比应根据一二次线圈匝数比确定的,如一次侧为1匝则30倍。
回复
liliyongjing
2013年10月19日 08:20:18
14楼
一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍.
回复
lingxuct
2013年10月19日 08:22:43
15楼
支持2楼!

根据铭牌,这个电流互感器的精度是0.5级,但不是“从150A~15A全能达到误差在0.5%以内”,只有铭牌上“电流比50/5A”这级才能达到误差在0.5%以内。

至于真正的电流变比,就是铭牌上那个表格。
回复
czk2011
2013年10月19日 08:36:32
16楼
穿心三匝才是50/5
回复
葵子
2013年10月19日 09:02:08
17楼
就像我们在使用指针式万用表时,指针在刻度盘的中间精确度最高。同理,50/5为最佳使用的标称值。穿心一匝,按铭牌标注,当然是30倍哦。
回复
wangzhyhh
2013年10月19日 09:16:39
18楼
解决争议最好的方法就是到技术监督局拿到校验合格证,然后再去和他们理论
回复
wangyuhua917
2013年10月19日 09:50:58
19楼
:):):):):):):):)
回复
ssqqugamd
2013年10月19日 10:35:34
20楼
lsc19590714 发表于 2013-10-19 06:50 照片上看的很清楚:首先肯定是穿芯互感器,一次侧负荷电流大约在150A时,导体穿过一次,电流在75时,导体应 …基本概念错误,始终是50比5不正确。
回复
lxr127
2013年10月19日 10:54:46
21楼
如果是一次穿心匝数为一匝,那么变比为150/5,倍率为30倍,现在要确定的是你的穿心匝数为多少,按照穿心匝数量确定你的变比是多少,这样才可以确定倍率是多少。
回复

相关推荐

APP内打开