最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
2楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-10-18 18:03 编辑
一次电流:150A 75A 50A 30A 15A
一次匝数: 1匝 2匝 3匝 5匝 10匝
倍率 : 30倍 15倍 10倍 6倍 3倍
其中名牌标示:50/5安培 是指变流器的标称值,它允许使用范围是 150/5安培----15/5安培都能保证精度达到0.5级。二次回路负载阻抗不允许超过0.2欧姆。
回复
3楼
实测一下吧。
让事烊说话。
回复
4楼
一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍.
回复
5楼
30倍,如果对方不相信,可以在有负载的情况下用钳流表,卡一下一次侧和二次测的电流。
回复
6楼
用钳型电流表卡一下一次侧和二次测的电流算一下就清楚了。
回复
7楼
还是实测一下吧,按理电流比与下面的表应是一致的。也可能50前面有一个钢印1看不清楚。
回复
8楼
互感器变比二种标注出现易误解,应按匝数变比来解释是对的。
电流比标注易造成误读。
回复
9楼
一次匝数为1匝,按150/5A 倍率30倍
回复
10楼
一次匝数为1匝,按150/5A 倍率30倍
回复
11楼
一次匝数为1匝,按150/5A 倍率30倍
回复