电度表的电流互感器铭牌的问题,求教
a397095048
a397095048 Lv.3
2013年09月29日 01:24:16
只看楼主

这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA第二行:conductor through 1T class 0.5第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。

这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA
第二行:conductor through 1T class 0.5
第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V
这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。
免费打赏
a397095048
2013年09月29日 06:51:29
2楼
哎,大家都懒得理我这问题迈
回复
lingxuct
2013年09月29日 07:50:05
3楼
个人也不懂E文,但有些倒能理解一点:

第一行:额定值500A 二次5A 容量3.75VA
第二行:一次绕组1匝,测量精度为0.5级(误差0.5%)
第三行:二次5A电流的频率 50HZ或60HZ 绝缘等级660V
回复

相关推荐

APP内打开