最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
最近我公司与乙方租赁单位发生了关于电费的纠纷,乙方某电工在查看电表时看见三只基于GB1208-97标准生产的互感器,电流比标注为50/5A,就断定我公司变比算错,倍率是10。当时的状态是一次卷线匝数为1匝,按150/5A 30倍. 如图所示!各位来科普一下,这个互感器怎么看、怎么用才对?最好能有资料出处。
32楼
学习了!:)
回复
33楼
电流比应根据一二次线圈匝数比确定的,如一次侧为1匝则30倍。
回复
34楼
厉害
回复
35楼
学习了!谢谢各位的答复!
回复
36楼
lingxuct 发表于 2013-10-19 08:22 支持2楼!根据铭牌,这个电流互感器的精度是0.5级,但不是“从150A~15A全能达到误差在0.5%以内”,只有 …支持楼上的
回复
37楼
去检测下,就知道了
回复
38楼
事实胜于雄辩
回复
39楼
在了解。。。
回复
40楼
电流互感器铭牌打错了,应该是150/5,而不是50/5,我做计量安装多年了,这个没有错!顺便说一下,计量互感器准确度等级应该是S级,0.5S或0.2S,而不应该是0.5级。
回复
41楼
版主威武~~
回复