请教高手柱脚刚接的连接问题
pattyxia
pattyxia Lv.2
2007年09月18日 15:50:09
只看楼主

第一次做钢结构,真的是焦头烂耳呀做到柱脚时候,碰到一个问题是同事的前辈告诉我柱脚钢接这么做(我是二层钢结构厂房,96x30)见图一而另外一位据说是业界的大师说那样做完全不能实现钢接,一定要做外包式的柱脚请教高手,怎么做合适,我同事那样做法能实现钢接吗?对不起,各位回复中我知道我剖面图不是很标准,下面是平面图,我是二层钢结构厂房,底层为框架,二层为门式轻钢

第一次做钢结构,真的是焦头烂耳呀
做到柱脚时候,碰到一个问题
是同事的前辈告诉我柱脚钢接这么做(我是二层钢结构厂房,96x30)见图一
而另外一位据说是业界的大师说那样做完全不能实现钢接,一定要做外包式的柱脚
请教高手,怎么做合适,我同事那样做法能实现钢接吗?

对不起,各位回复中我知道我剖面图不是很标准,下面是平面图,我是二层钢结构厂房,底层为框架,二层为门式轻钢

1190326422327.JPG

免费打赏
天涯居士
2007年09月22日 21:36:18
12楼

按照你的图纸来看,是属于刚接,但实际只能算半刚半铰。
回复
lnsyacz
2007年09月23日 20:54:05
13楼
平板式钢接柱脚只能用在轻型钢结构厂房,这种柱脚不能按钢接计算,轻钢规程上对这种柱脚的柱子计算长度作了放大。重型厂房要采用插入式或带靴梁的柱脚
回复
xue11607
2007年12月22日 17:09:49
14楼
谢谢第11楼的兄弟!冥思苦想了一下午靴梁柱脚的样子呵呵