第一次做钢结构,真的是焦头烂耳呀做到柱脚时候,碰到一个问题是同事的前辈告诉我柱脚钢接这么做(我是二层钢结构厂房,96x30)见图一而另外一位据说是业界的大师说那样做完全不能实现钢接,一定要做外包式的柱脚请教高手,怎么做合适,我同事那样做法能实现钢接吗?对不起,各位回复中我知道我剖面图不是很标准,下面是平面图,我是二层钢结构厂房,底层为框架,二层为门式轻钢
第一次做钢结构,真的是焦头烂耳呀
做到柱脚时候,碰到一个问题
是同事的前辈告诉我柱脚钢接这么做(我是二层钢结构厂房,96x30)见图一
而另外一位据说是业界的大师说那样做完全不能实现钢接,一定要做外包式的柱脚
请教高手,怎么做合适,我同事那样做法能实现钢接吗?
对不起,各位回复中我知道我剖面图不是很标准,下面是平面图,我是二层钢结构厂房,底层为框架,二层为门式轻钢
2楼
哎 没有人知道吗
回复
3楼
回:楼主主要看你采用什么样的结构形式,如果你柱子采用的是H型钢,看上图就是刚架形式就是刚接.如果采用箱形或圆管柱,那得看你的柱脚的详图才能知道,铰接是不承受弯矩的.
回复
4楼
仅提供剖面图不全面,应该同时提供螺栓平面布置图。但从你提供的剖面图来看并不满足纯刚接的要素,H型钢弱轴方向至少应有一组螺栓。
回复
5楼
一般轻钢结构,用图中的方式就可以了!
回复
6楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=322064
很好的资料很全的网站--建工之家
回复
7楼
要实现钢接,底板没有加劲肋是很困难的。你要设多厚的底板啊!
回复
8楼
你的这个做法只能有效抗剪力及轴力,无法承受M的,或者说,M承受力基本没有。
你想做成刚结的话,必须是插入式杯口,或者是做柱底靴梁。你的基础螺栓长度记得要加长。
回复
9楼
对不起 这个剖面图真的不是很标准,下面这个是平面图的做法
我是二层钢结构厂房,底层框架,二层为门式轻钢
回复
10楼
我想应该是刚接吧!
回复
11楼
平板式刚接柱脚不能按刚接柱脚考虑不是绝对的,能不能按刚接考虑还得看结构的形式、荷载情况,如果是一般的轻钢结构,使用平板的刚接柱脚完全能够满足刚接的要求。如果结构形式超出了轻钢的范围,那么柱脚的刚度可能无法有限的传递柱底力,此时考虑用带靴梁这种刚度好的柱脚形式完全有必要的。刚度好的东西也是费钢的东西,不要让人觉得杀鸡用牛刀就行了。
看你上图中你用了8根30的螺栓,如果柱脚底板的厚度不够大的话我怀疑你柱脚实现不了刚接。
回复