各位前辈及同仁: 目前我们的项目消防验收工作很不顺利,消防检测已经两次啦,马上就要第三次啦!:L我想在这里和大家共同讨论一下电气工程师在前期工作和验收检测之前应注意哪些方面的问题。请大家畅所欲言,每人说个几点,越细节越好,大家一起分享。我先起个头:最重要的一点前期审图一定要仔细,比如非消防电源在火灾时一定要强切。就这一条看上去很简单,但实际我们的图纸中带来了很多的麻烦(此处就不说我们的某某设计院啦,绝对是国内大牌设计院),后期增加了很多分励脱扣器,走起变更来很麻烦。请大家接着这个话题继续讨论,强切及强起的、还有其它的。。。。。。。。。
各位前辈及同仁:
目前我们的项目消防验收工作很不顺利,消防检测已经两次啦,马上就要第三次啦!:L
我想在这里和大家共同讨论一下电气工程师在前期工作和验收检测之前应注意哪些方面的问题。本人在深圳时,一次消防验收,消防人员在前走,后面一堆人跟着,当着大家的面塞钱,边走边塞,晚上再出去酒店一顿饭,只要没大的问题,基本就过了。不懂事的话,有得你烦的。。。
回复
3楼
本人6月刚完成一个大型小区的竣工验收。因做过多次消防验收有一定经验,准备材料(甲方的总包的分包的),内部验收,委托消防检测单位电检消检(一定要负责你处验收的消防大队认可的检测机构),风机检测这些合格报告拿到后申请消防支队验收,等待约半个月左右支队、大队、中队的一拨人会到现场。一般验收内容包括:控制中心查看、楼道烟感检测、顶层水压测试、防火门查看、电梯迫降、切非、应急照明、喷淋测试、卷帘门测试、应急广播、疏散指示、正压送风、诱导风机等,所有完毕就是联动测试,户外消防栓测试,消防车接驳口加压测试。这里面有几项容易忽视,防火门必须有铭牌、所有电梯迫降到1楼只有消防梯可以供消防员使用、各种指示标牌到位。罗嗦这么多,如果消防工程承包方关系够硬且打点到位,没这么复杂。消防是最 hei 的,他要是找你麻烦你做再好也是躲不过的。
回复
4楼
jcgpiao 发表于 2013-10-15 14:03 本人6月刚完成一个大型小区的竣工验收。因做过多次消防验收有一定经验,准备材料(甲方的总包的分包的),内 …感谢,说的很详细!学习啦!我们项目是施工单位包检测,包验收,但是关系还不到位,我们甲方跟着着急啊,第一次检测报告出来后送到消防局,结果消防局说必须是省检测局出报告,市检测局出的报告不行,施工单位悲催啦, 白花一便钱打点啦!
回复
5楼
qq359879362 发表于 2013-10-15 13:47 在中国。。。本人在深圳时,一次消防验收,消防人员在前走,后面一堆人跟着,当着大家的面塞钱,边走边塞, …现在消防验收很严格,塞钱是肯定要塞的,但是最起码也要具备塞钱的条件,人家才能来呢!
回复
6楼
mente521 发表于 2013-10-15 16:51 现在消防验收很严格,塞钱是肯定要塞的,但是最起码也要具备塞钱的条件,人家才能来呢!是“严格”了很多,“严格”就是受更多的…….
回复
7楼
原则性的东西不能违反,关系也很重要
回复
8楼
国情所致。。。。
回复
9楼
图纸要经过消防审查(擦边球提前沟通),要找专业消防施工队伍(这条很重要),验收的时候让专业消防施工队伍工作到位,基本不出什么问题。遇上政策性消防整顿,那什么样的工程都会出问题。
回复
10楼
具备消防验收的条件,钱还得到位,哎~~~
回复
11楼
行业内,都是这样。
就像求官送礼,求医送红包一样,所有人都已经把这些不正常的现象当成了理所当然的事情。
别人送,我也必须要送,不送的话,我就落后了。
回复