人工挖孔桩,直径1.2米,桩深25米,护臂厚度一般是多少。N=6000,M=600,V=600,怎么算出孔桩的配筋呢。
人工挖孔桩,直径1.2米,桩深25米,护臂厚度一般是多少。N=6000,M=600,V=600,怎么算出孔桩的配筋呢。
2楼
关于人工挖孔桩护壁厚度及桩身配筋在桩规中均有明确说法,看看桩规就明白了。
回复
3楼
人工挖孔桩抗压桩,是构造的,规范都有定,取小值配筋率即可。只有当抗拔桩配筋才是计算的来的。
回复
4楼
人工挖孔桩25M是不是有点深啊
回复
5楼
是不是不要命了,太深了。
回复
6楼
:):):):)是构造配筋的
回复
7楼
同意2#楼的说法,按最少配筋率,只是补充一下,选配钢筋时,要注意间距最后不要超过200。
回复
8楼
reehzz 发表于 2013-10-15 14:34 同意2#楼的说法,按最少配筋率,只是补充一下,选配钢筋时,要注意间距最后不要超过200。25米的人工挖孔?太大胆了吧,慎重啊
回复
9楼
现在设计图纸很少写25米,超过15米都够呛
回复
10楼
学习了
回复
11楼
25米做人工挖孔桩 这个施工单位怎么施工 人能下去么