声明:第一次发贴,不怕拍砖,轻点最好,此项目本人只负责机房管道及设备安装,机房土建及控制由其他工种施工,请无视其中的不规范!请针对我的工作内容提供宝贵意见~!谢谢!
声明:第一次发贴,不怕拍砖,轻点最好,此项目本人只负责机房管道及设备安装,机房土建及控制由其他工种施工,请无视其中的不规范!请针对我的工作内容提供宝贵意见~!谢谢!
22楼
有待提高像素。。。
回复
23楼
作的漂亮,不错。
回复
24楼
做的很漂亮啊
回复
25楼
学习了。:)
回复
26楼
很规范,是大金螺杆吧
回复
27楼
保温不是太漂亮 若保温外再加保护层就更漂亮 更高端 更大气了
回复
28楼
做的不错,这是哪里的项目。
回复
29楼
做的不错啊,楼主太过谦虚了呵呵
回复
30楼
做的挺漂亮了 呵呵呵 工程中哪有那么绝对的东西 :)
回复
31楼
hcl1003 发表于 2013-10-16 20:54 主机回水出水就有旁通了?具体作用不是很了解,能否解析下呢(电动的吗?)主机进水管设置Y型过滤器,很好 …李嫦娥《暖通设计通病》有一句话“不该加阀门管件一个不加”,十几米前面的水泵入口就有一个y型过滤器,这里有一个,有何作用?一个y型过滤器的阻力不小,耗能啊!
回复