车站项目空调施工基本完毕交作业
zz66487487
zz66487487 Lv.3
2013年10月14日 23:07:34
来自于中央空调
只看楼主

声明:第一次发贴,不怕拍砖,轻点最好,此项目本人只负责机房管道及设备安装,机房土建及控制由其他工种施工,请无视其中的不规范!请针对我的工作内容提供宝贵意见~!谢谢!

声明:第一次发贴,不怕拍砖,轻点最好,此项目本人只负责机房管道及设备安装,机房土建及控制由其他工种施工,请无视其中的不规范!请针对我的工作内容提供宝贵意见~!谢谢!




psb (13).jpg


psb.jpg


psb (1).jpg


psb (3).jpg


psb (4).jpg


psb (5).jpg


psb (6).jpg


psb (7).jpg


psb (8).jpg


psb (9).jpg


psb (10).jpg


psb (11).jpg


psb (12).jpg

免费打赏
zz66487487
2013年10月15日 22:50:49
12楼
jlb1998 发表于 2013-10-15 10:11 做的不错,不过格栅喷淋那个上部有上喷不消防不是我施工的
回复
changshanye
2013年10月16日 01:56:10
13楼
做的不错 有一个地方没上木托 主机出来的直管段有点短 另外不知道设备接地了没?
回复
david200901050
2013年10月16日 10:38:26
14楼
做的很漂亮啊
回复
宝贝佳林
2013年10月16日 11:30:10
15楼
很好的施工图片 送上土木币作为鼓励
希望楼主多发点图片大家交流啊
回复
abcxyh1990
2013年10月16日 14:43:05
16楼
:):victory::victory:
回复
hcl1003
2013年10月16日 20:54:06
17楼
主机回水出水就有旁通了?具体作用不是很了解,能否解析下呢(电动的吗?)
主机进水管设置Y型过滤器,很好的,我见很多都不设置的,做得很规范了。
回复
zzkongtiao
2013年10月19日 11:10:26
18楼
集分水器下部怎么没有看到泄水管路?
没有装吗?
回复
zhaozy2677
2013年10月19日 11:38:45
19楼
做的不错!
回复
en034
2013年10月19日 13:39:37
20楼
zhongyongfa 发表于 2013-10-15 16:41 如果那压差旁通阀坏了,不是平衡不了压,是否应该在分集水器中多加一个连通管和闸阀正确,很多的机房都是还有一个连通管及闸阀的。当然了,估计没有也没关系,实行运行中,很少有使用到的。
回复
zxtujianksq
2013年10月19日 14:43:02
21楼
很详细,非常必要,谢谢分享:victory:
回复