请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年10月14日 20:17:03
来自于建筑施工
只看楼主

这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。 不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。 问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。

问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。

问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。

问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)

1.jpg

1.jpg

免费打赏
暧昧
2013年11月02日 10:38:47
2楼
我们做法跟你们不怎么一样,但是觉得你们这种也行的
回复
古今
2013年11月02日 15:07:52
3楼
1、图纸要求按边框梁施工,设计者的意图就是把墙嵌固在梁内。
2、墙筋锚固在梁内即可,但要按规范满足锚固长度。
3、板筋按要求锚入梁中。
4、当梁板一起降时仍然是墙锚入梁中,不会有影响的。300mm用砖挡土没有问题的。
回复
古今
2013年11月02日 15:08:24
4楼
1、图纸要求按边框梁施工,设计者的意图就是把墙嵌固在梁内。
2、墙筋锚固在梁内即可,但要按规范满足锚固长度。
3、板筋按要求锚入梁中。
4、当梁板一起降时仍然是墙锚入梁中,不会有影响的。300mm用砖挡土没有问题的。
回复
dxc13971151636
2014年01月07日 15:40:05
5楼
墙筋不能锚入梁筋够锚固长度就够了,而是要锚入板中,,,先不谈理论和图集,就这个节点大样图,设计已经很明确的给出应该的做法,一定要按图施工,,,

理论上,这个节点上,,,大家想想柱与梁的连接,如果是柱子,柱子能不伸到顶而是只要伸入梁够直锚长度?哪个是哪个的锚固点要清楚,,,同理可以推之,,,而且图集上明确有讲,剪力墙竖向钢穿越边框梁和暗梁的。