建筑结构同一楼层墙柱与梁板混凝土标号最多能差几个等级?
louxiny
louxiny Lv.4
2013年10月14日 17:36:14
只看楼主

我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?

我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?
免费打赏
林夕一梦
2013年10月15日 09:20:37
12楼
没有任何问题,竖向构件跟水平构件是分开的。你说的不差俩,是指连续的竖向构件在变标号的地方不能差两个等级。
回复
cadxzhou
2013年10月15日 10:09:45
13楼
一般施工顺序是底层混凝土打到梁底,然后再绑扎楼盖的钢筋,接着打楼盖的混凝土……如果楼盖的混凝土强度等级与底层柱相差太多,在梁高那一段的柱身混凝土强度等级就会与楼盖的混凝土强度等级相同,满足不了设计要求;因此楼盖混凝土的强度等级不宜低过一级。除非在施工时另有特殊安排,避免出现降低柱身强度的措施。
回复
一仰化碳
2013年10月15日 11:20:35
14楼
这是根据计算决定的,没有具体限制。
回复
zhoulongtian
2013年10月15日 12:22:32
15楼
学习了。。。。
回复
marry1024
2013年10月15日 13:00:07
16楼
之前做的都是不超过两个等级,学习了:lol
回复
louxiny
2013年10月15日 17:33:46
17楼
预备役老兵 发表于 2013-10-15 10:09 一般施工顺序是底层混凝土打到梁底,然后再绑扎楼盖的钢筋,接着打楼盖的混凝土……如果楼盖的混凝土强度等 …现在的工程施工很少有按此顺序做的吧,一般不都是把墙柱和梁板钢筋都绑好了,然后直接一次打混凝土的么
回复
louxiny
2013年10月15日 17:35:38
18楼
刚刚查到图集里对施工过程中的措施要求了,感觉实际施工时有点难以控制。。发来大家看看

扫噶扫噶00:哪本图集上的、?

回复
2014年05月05日 11:23:45
19楼
louxiny 发表于 2013-10-15 17:33 现在的工程施工很少有按此顺序做的吧,一般不都是把墙柱和梁板钢筋都绑好了,然后直接一次打混凝土的么采用大模就是先浇筑墙柱砼,然后拆模,再施工梁板。这种情况下,浇筑梁板砼要先发几车高标号的混凝土,确保墙柱与梁板接头处浇筑的是高标号的混凝土。如果哪个工地采用大模施工居然节约了高标号,浪费了低标号,那说明墙柱与梁板接头处肯定是打的低标号。这样是要不得的,我们这边的质监站有时做结构检测会专门检测此部位的混凝土强度。
回复
conquerlk
2014年05月05日 12:58:19
20楼
一般是相差不超过两个标号,否则施工相当麻烦
回复
wangking999
2014年08月06日 14:01:02
21楼
louxiny 发表于 2013-10-15 17:35 刚刚查到图集里对施工过程中的措施要求了,感觉实际施工时有点难以控制。。发来大家看看哪本图集啊,帅哥
回复

相关推荐

APP内打开