建筑结构同一楼层墙柱与梁板混凝土标号最多能差几个等级?
louxiny
louxiny Lv.4
2013年10月14日 17:36:14
只看楼主

我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?

我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?
免费打赏
ddffqq01
2017年08月24日 10:22:25
22楼
wangking999 发表于 2014-8-6 14:01 哪本图集啊,帅哥13G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解。
回复