我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?

我们项目上一栋34层结构的房屋,图纸标明2~6层结构柱墙混凝土为C45,梁板混凝土为C30,差3个标号,一般看到住宅建筑的这个标号等级差最多才2个标号,有些市政工程都是同标号的,不知道这有没有问题?查了很多规范,都没有明确说明这个问题,一些设计院的朋友说墙柱的等级可以提高几个等级,但也同样没有依据,所以很困惑,难道设计院出图混凝土的标号都只考虑价格因素么?
免费打赏
高处能胜寒
2013年10月14日 19:19:43
2楼
没得任何问题,水平构件一般砼标号都是C30,而对于高层,根部几层竖向构件砼标号达到C45也是很正常的事。不用纠结哈。
回复
miaotian001
2013年10月14日 19:57:41
3楼
设计院是按高层建筑下部构件承压,确定砼强度等级,钢筋的级别、面积。
回复
2013年10月14日 21:12:40
4楼
可以试试与设计院及甲方联系,出个变更单
回复
yjy8235346
2013年10月14日 21:23:58
5楼
为什么上次我们总工不是这么说的,关注下。
回复
rcx111
2013年10月14日 21:50:45
6楼
想了解有没有相关规定或大师言论
回复
无间道
2013年10月15日 06:46:13
7楼
这是根据计算决定的,没有具体限制。
回复
圆舞华尔兹
2013年10月15日 07:20:27
8楼
无间道 发表于 2013-10-15 06:46 这是根据计算决定的,没有具体限制。大师来了~~~
回复
jiankang661
2013年10月15日 08:24:49
9楼
板一般都是c30就可以的了,其他的要根据很多方面确定。
回复
靖明love
2013年10月15日 09:00:04
10楼
有学习到了
回复
丁大侠
2013年10月15日 09:10:30
11楼
学习了 ,不过还真没见差那么多的过。。。:D