我们一个组团住宅有个一自来水加压泵站。现在入住率很低,自来水加压泵变频供电,不管是否有人用水,水泵一直转维持供水压力,但现在出现水柜与水泵进水管温度高达40多度情况。请问这种情况如何解决?

我们一个组团住宅有个一自来水加压泵站。现在入住率很低,自来水加压泵变频供电,不管是否有人用水,水泵一直转维持供水压力,但现在出现水柜与水泵进水管温度高达40多度情况。请问这种情况如何解决?
免费打赏
lchals
2013年10月31日 15:11:17
2楼
变频供水一般都配置个气压罐,维持小流量的用水量!
回复
ulfnsse
2013年10月31日 18:38:19
3楼
同意楼上观点。
回复
听歌小王子
2016年07月27日 23:40:16
4楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
北城烟雨
2016年07月28日 11:03:45
5楼
如果无人用水的情况下。水泵达到压力就会停的啊。你现在水泵在猛打,导致水温升高。现在供水系统有问题的啊。还有是否有设置稳压罐。
回复
wk254279011
2016年07月28日 11:28:22
6楼
看看有没小流量的稳压泵和稳压罐 要么就是控制方式有错
回复
lichangan1000
2016年07月28日 15:00:15
7楼
供水方案还是带小罐合理一些。
原因分析:1.入住率低是主因。当水量到达设计工况25%时已经不节能,即转速不再降低,耗能是必须的)给水最少两用一备(一用一备极不合理)才能降低总功率。
变频泵原理:压力低时工频运转,达到设计压力,压力高时低频运转(注意不是停泵,除非有其他控制系统)。当流量降到25%转速不再减低。烧钱模式开启。
回复
lichangan1000
2016年07月28日 15:01:52
8楼
加压泵房:分期设置最合理。其次多用一备。一用一备最不合理。