排气阀安装高度
帝王灬枫
2013年10月14日 13:14:09
只看楼主

查了一些关于自动排气阀的资料:自动排气阀安装注意事项: 1.自动排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,以免影响排气;   2.自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流;   3.自动排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率。Q排气阀的安装高度找不到了!请问排气阀离屋面的高度有规范可循么??求高人指点迷津!

查了一些关于自动排气阀的资料:
自动排气阀安装注意事项:
1.自动排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,以免影响排气;
  2.自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流;
  3.自动排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率。
Q排气阀的安装高度找不到了!请问排气阀离屋面的高度有规范可循么??求高人指点迷津!
免费打赏
huangzhimin
2013年10月15日 09:18:05
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.13条规定: 给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
回复
帝王灬枫
2013年10月15日 11:21:42
3楼
huangzhimin 发表于 2013-10-15 09:18 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.4.13条规定: 给水管道的下列部位应设置 …恩!这条我看到过!就是不知道设计的时候有没有一个参数!然后为什么是这个参数!
回复
ulfnsse
2013年10月17日 12:04:37
4楼
学习了,是没有这么个参数,就说可以按设计的实际情况来定了。
回复
寒冬
2013年10月17日 15:06:03
5楼
在管道井安装高度比较好定,定在系统的最高,在室内的话,不要高于吊顶!
回复
jingshouda
2013年10月18日 21:00:05
6楼
排气阀尽量安装于管道井,若在公共过道,建议是高位安装,防止人为破坏。
回复
jingshouda
2013年10月18日 21:00:28
7楼
排气阀尽量安装于管道井,若在公共过道,建议是高位安装,防止人为破坏。
回复
chuangyishejiyuan
2013年10月18日 22:21:49
8楼
一般都安装在管道井里面吧
回复
j197406040015
2013年10月19日 06:24:41
9楼
谢谢楼主分享
回复
海阔天空0
2013年10月19日 11:14:16
10楼
一般都在管道井?!
回复
一眼望到黑
2013年10月20日 16:48:03
11楼
我看别人的图是距离顶400,我觉得具体可以参照排气阀的规格,然后考虑检修时顶部留足150mm即可