关于多层建筑柱下单桩无基础梁问题高手进
bj_sly_jxfgs
bj_sly_jxfgs Lv.12
2013年10月12日 15:17:59
来自于地基基础
只看楼主

如题。某多层建筑,柱下承载力N=8000,M=1200,V=600,单桩桩径1200,柱子之间只由单桩联系,无地基梁联系。此种情况,采用无地基梁联系,行不行。

如题。某多层建筑,柱下承载力N=8000,M=1200,V=600,单桩桩径1200,柱子之间只由单桩联系,无地基梁联系。此种情况,采用无地基梁联系,行不行。
免费打赏
致命毒药
2013年10月12日 15:46:14
2楼
这个要看你的柱子有多大,当桩与柱的截面直径之比大于2时可以不设联系梁。你可以看看桩基规范第24页相应的条文。
回复
qjl110406a
2013年10月12日 16:47:31
3楼
路过,帮助顶一个
回复
zfmt917
2013年10月13日 00:29:09
4楼
jassezhou 发表于 2013-10-12 15:46 这个要看你的柱子有多大,当桩与柱的截面直径之比大于2时可以不设联系梁。你可以看看桩基规范第24页相应的条 …学习了,我也正在疑惑这个问题呢?

qq_1559530085557:请问柱下单桩 桩一定要比柱子大吗? 桩的抗剪和抗弯怎么验算 急求解答 谢谢

回复
meimin33
2013年10月13日 11:07:20
5楼
学习啦,:lol:lol