关于桩身强度控制下的桩承载力计算问题。
chai2012
chai2012 Lv.9
2013年10月12日 14:37:10
只看楼主

最近在做一个厂房桩基施工图,经计算为桩身强度控制。因此用桩身强度除以1.35,换算成单桩竖向抗压承载力特征值。此时在偏心荷载作用下,还能不能乘以1.2?

最近在做一个厂房桩基施工图,经计算为桩身强度控制。

因此用桩身强度除以1.35,换算成单桩竖向抗压承载力特征值。

此时在偏心荷载作用下,还能不能乘以1.2?
免费打赏
bbk4908
2013年10月12日 14:47:20
2楼
提问题,要提的仔细,楼主自己问题都说的含含糊糊,你让别人怎么思考?最好附上截图
回复
hicat
2013年10月12日 14:54:17
3楼
多谢楼主无私分享
回复
大中至正
2013年10月12日 15:58:43
4楼
可以,那个1.2是单桩承载力在偏心荷载下的提高。更桩身强度控制单桩承载力没有关系的。
回复

相关推荐

APP内打开