外架基础下沉导致外架悬空
liaoyancool
2013年10月11日 18:42:19
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:56 编辑 “ 菲特 ” 台风带来强降雨,外架基础填土未夯实即浇细石混凝土,雨水冲刷导致基础下沉,砼散水下面有空洞, 如下图所示, 求各位大神支招补救 措施!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-11 21:56 编辑

菲特 台风带来强降雨,外架基础填土未夯实即浇细石混凝土,雨水冲刷导致基础下沉,砼散水下面有空洞, 如下图所示, 求各位大神支招补救 措施!

QQ图片20131011182156.jpg


QQ图片20131011182156.jpg

免费打赏
结构无为
2013年10月14日 13:02:42
12楼
在竖向脚手架下角交叉支撑,增加整体性
回复
kuailedebingxueer
2013年10月14日 14:17:40
13楼
我正在学习中
回复
wu70kai
2013年10月14日 16:44:48
14楼
长见识了!:):)
回复
a512630738
2013年10月14日 21:11:20
16楼
台风这么厉害
回复
骆家大少爷
2013年10月14日 21:18:36
17楼

本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!
回复
梦900621
2013年10月14日 21:21:00
18楼
散水承载力不够,那就挖了从新做,留100高垫方木,就是耽误点工期啊,这个最保险
回复
smjjc
2013年10月14日 22:10:27
19楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
liufengqi12
2013年10月14日 22:31:17
20楼
过来学习一下
回复
王农勤
2013年10月14日 22:42:46
21楼
zhangxiuling1 发表于 2013-10-14 17:56 本人新手,与楼主共同学习,受益匪浅!肯定是要进行基础加固的,否则,就要出安全事故了,而且 ,当地安监部门也会来检查的.
回复
xsmswfc
2013年10月14日 22:49:20
22楼
如果场地宽可以采用斜撑撑,同时对原架体卸载,如果不行看看能不能采用悬挑架的原理就用槽钢挑!