配电箱进线线径最小要求
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年10月11日 12:55:10
只看楼主

我记得以前要求配电箱最小的线径要6平方,但是规范我没找到,现在换了设计院,我发现我上司3-4KW符合的配电箱都用4平分线,和他有争论

我记得以前要求配电箱最小的线径要6平方,但是规范我没找到,现在换了设计院,我发现我上司3-4KW符合的配电箱都用4平分线,和他有争论
电气交流
2013年10月11日 13:00:50
2楼
有热稳定要求的,还有机械强度的要求
回复
云飘飘
2013年10月11日 13:38:46
3楼
一般最小就是6平方的
回复
京亨顺
2013年10月11日 13:46:43
4楼
除了小的风机、水泵的配电箱进线用4平方的,一般其他的配电箱最小6平方起。
回复
pluliang
2013年10月11日 14:09:30
5楼
同意楼上的意见!!
回复
lingxuct
2013年10月11日 15:04:49
6楼
看电源侧开关的短路保护有多大,还与线路的长度有关,普通32A接出,最好不小于6平方(50米长度计)。
回复
洞察深厚
2013年10月11日 15:39:01
7楼
版主说得很详细。。。。。。。学习学习了
回复
ljn112233
2013年10月11日 16:29:31
8楼
3楼一目了然。
回复
yjpxg8
2013年10月11日 17:15:27
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-11 15:04 看电源侧开关的短路保护有多大,还与线路的长度有关,普通32A接出,最好不小于6平方(50米长度计)。现在基本都是这样得,不小于6平方
回复
mulinchufeng
2013年10月11日 17:28:32
10楼
同意楼上、
回复
zfhwlr
2013年10月11日 17:31:09
11楼
楼主没说明白:A、住宅的话因为单相,如每户4KW,计算完电流用32A开关,当然要>=6平方的线(建议用10平方的);B、如三相的根据计算电流选电缆、开关,风机等查常用电机、水泵控制电路图配合表。
回复

相关推荐

APP内打开