施工中常见的疑问(本人刚刚出来实习)
chouhohui
chouhohui Lv.4
2013年10月10日 21:13:43
来自于建筑施工
只看楼主

本人刚刚到施工单位实习,纯属小白一名,请各位专家、专业人士帮帮忙解答一下,谢谢了。小弟感激不尽!1.现在在做二次结构,外墙工人为什么要在外墙放线?2.内墙批荡砂浆的厚度在什么图纸有说明?3.外墙在贴瓷砖时作为施工员,我们要控制些什么或是监工一些什么?4.立面图可以说明一些什么尺寸?以下是小弟在现场拍的照片,请说明一下有什么不规范或错误之处。谢谢了!1、梁钢筋(梁口同一截面钢筋搭接对吗?)

本人刚刚到施工单位实习,纯属小白一名,请各位专家、专业人士帮帮忙解答一下,谢谢了。小弟感激不尽!

1.现在在做二次结构,外墙工人为什么要在外墙放线?
2.内墙批荡砂浆的厚度在什么图纸有说明?
3.外墙在贴瓷砖时作为施工员,我们要控制些什么或是监工一些什么?
4.立面图可以说明一些什么尺寸?


以下是小弟在现场拍的照片,请说明一下有什么不规范或错误之处。谢谢了!

1、梁钢筋(梁口同一截面钢筋搭接对吗?)
DSC_0740.jpg
DSC_0742.jpg
DSC_0743.jpg
2.柱钢筋对焊(焊包大小是多少?4mm?)
DSC_0761.jpg
3、剪力墙(请问有什么问题吗?)
DSC_0762.jpg
DSC_0763.jpg
4、柱钢筋走位了,这样校正对吗?(该如何处理)
DSC_0764.jpg
DSC_0765.jpg
DSC_0766.jpg
(以下是非专业植筋人士植筋,这样植对吗?)
DSC_0767.jpg
DSC_0768.jpg
DSC_0769.jpg
5、柱绑扎的钢筋有什么问题?
DSC_0770.jpg
6、为什么捣完砼拆模后柱面总是砂面?(该如何处理预防)
DSC_0782.jpg
DSC_0783.jpg
DSC_0784.jpg
DSC_0785.jpg
DSC_0787.jpg

DSC_0775.jpg


DSC_0782.jpg


DSC_0783.jpg


DSC_0784.jpg


DSC_0785.jpg


DSC_0786.jpg


DSC_0787.jpg

免费打赏
chouhohui
2013年10月13日 21:24:10
2楼
麻烦各位指点指点一下。
回复
chouhohui
2013年10月16日 19:53:08
3楼
求指点,谢谢!
回复
土建小子
2013年10月17日 13:31:26
4楼
剪力墙竖向纵向钢筋搭接绑扎丝扣不应 小于3扣,拉钩11G平法上好像是竖向分布筋间距的两倍(具体看设计图纸)不过看确实稀少,柱筋的一般的偏移都是这样简单的处理。至于化学植筋非得要说行不行的话就拉拔实验吧。混凝土侧面砂浆的问题主要是浇灌混凝土放料时要注意这个具体我也说不好现场多瞧就是了,也比较好理解。电渣压力焊的包裹尺寸应该是4mm但是应饱满均匀。
回复
chouhohui
2013年10月19日 19:48:55
5楼
土建小子 发表于 2013-10-17 13:31 剪力墙竖向纵向钢筋搭接绑扎丝扣不应 小于3扣,拉钩11G平法上好像是竖向分布筋间距的两倍(具体看设计图纸) …好的,谢谢
回复