问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:

问大家个新手问题,请不要见笑。
在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),
我们单位的要求是:
在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.
对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.
------------------------------------------------------------------------------------
对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:
1.荷载规范明确规定: 非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.
由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因?
其次,如果增加的是1/3每延米墙重的话,对于90墙,是比较大的荷载(正常2.9层高,双面瓷砖我算的是2 KN/m2,100板厚我也减了),1 KN/m2不够用。
我想请问一下各位,你们在考虑隔墙荷载这个问题的时候是怎么加的?
--------------------------------------------------------------------------------------
即使加到活荷载里,我个人觉得也不是很科学。因为在计算梁,柱,墙,基础的时候,活荷载是要按楼层折减的,但隔墙这种东西如果层层做的话(比如住宅的卫生间隔墙)。那折减了之后,梁的配筋是不是就偏小了?
------------------------------------

请问朋友们,在处理隔墙荷载的问题的时候,你们单位是怎么要求的,你们个人又是怎么理解的呢?

免费打赏
marry1024
2013年10月12日 09:26:19
22楼
也曾纠结过这个问题,墙下无梁荷载怎么输,其实不用考虑的太保守,板块是个整体构件,不是局部工作,一道隔墙对于整块板来说不会有太大影响,如果板块不是很大的话(不大于四米)即使加大了恒载或是活载板筋基本走的都是配筋率
回复
sampon
2013年10月12日 12:10:24
23楼
wylteddy 发表于 2013-10-12 07:13 你说的是最基本的,但有时候分析问题确实没有把这一步想好,就去想下一步,结果照成不必要的混乱。混乱的一塌糊涂!
回复
阿童木tzh
2013年10月12日 17:06:00
24楼
无间道 发表于 2013-10-11 06:42 按规范规定,计算成等效荷载。呵呵 按规范规定。。。。。。。。。。。
回复
jisuwoniu2014
2014年03月17日 11:28:05
25楼
还是不懂啊
回复
abc987517506
2015年03月02日 08:27:19
26楼
学习了,谢谢分享。
回复
泡泡15
2015年08月11日 17:00:52
27楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
万木争荣
2015年08月12日 10:02:32
28楼
回复
coliniloveyou
2018年01月09日 16:48:17
29楼

建议加到恒荷载里,隔墙荷载是一直存在的,活荷载的意思 是概率性荷载,即时有时无为活荷载,比如楼梯间活荷载表示 的是人在里面走时有荷载,人没在楼梯走时,无荷载,所以为活荷载,活荷载之所以要折减也是因为,不是每层的楼梯正好都 有人在走(站满人了),所以会有楼层的活荷载折减。

一个30层高的住宅楼,每层都有同一户型,户型里也有隔墙,这种 墙体荷载最好是加到恒荷载里。1.条件允许则墙下布梁。2.如果 不允许则按荷载规范89页的方式进行等效计算,加到恒荷载里。

回复
望尽天涯路00
2018年01月10日 08:39:06
30楼

学习学习

回复
lin197500
2018年01月11日 16:31:08
31楼

楼主的问题很好!我是来学习的