问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:
在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),
我们单位的要求是:
在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.
对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.
------------------------------------------------------------------------------------
对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:
1.荷载规范明确规定: 非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.
由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因?
其次,如果增加的是1/3每延米墙重的话,对于90墙,是比较大的荷载(正常2.9层高,双面瓷砖我算的是2 KN/m2,100板厚我也减了),1 KN/m2不够用。
我想请问一下各位,你们在考虑隔墙荷载这个问题的时候是怎么加的?
--------------------------------------------------------------------------------------
即使加到活荷载里,我个人觉得也不是很科学。因为在计算梁,柱,墙,基础的时候,活荷载是要按楼层折减的,但隔墙这种东西如果层层做的话(比如住宅的卫生间隔墙)。那折减了之后,梁的配筋是不是就偏小了?
------------------------------------
请问朋友们,在处理隔墙荷载的问题的时候,你们单位是怎么要求的,你们个人又是怎么理解的呢?