急急!!!请教有没有人遇到过在已有水池上加高水池的改造啊 ?加高了之后原有的下部钢筋就不够了 怎么办啊 ?外面再贴一层钢筋混凝土有用吗?:'(
急急!!!请教有没有人遇到过在已有水池上加高水池的改造啊 ?
加高了之后原有的下部钢筋就不够了 怎么办啊 ?外面再贴一层钢筋混凝土有用吗?:'(
22楼
xianxian1986 发表于 2013-10-15 10:48 非常感谢,我验算过了,底部钢筋不满足的,加里面的话是不是直接再铺层钢筋整浇一下啊?底部钢筋不满足,可以直接再铺层钢筋混凝土整浇(原底板面层打毛,增加连接筋,以利新老混凝土的接合与完整),同时沿池壁增加1米左右的高度,新增厚度以200mm 为宜,并在池壁与底板连接处增设贴角。
回复
23楼
明显应该自己算完了 差了多少再拿上来问嘛
回复
24楼
一介书生第二 发表于 2013-10-15 13:26 底部钢筋不满足,可以直接再铺层钢筋混凝土整浇(原底板面层打毛,增加连接筋,以利新老混凝土的接合与完 …第一次做加固的东西,有没有类似的图纸阿,不知如何表达,拜托了:handshake
回复
25楼
xianxian1986 发表于 2013-10-15 21:16 第一次做加固的东西,有没有类似的图纸阿,不知如何表达,拜托了有一个水厂综合池加固的施工蓝图,可惜没有电子版的CAD图纸。可以画一个基本的草图,请留下电子邮箱,弄好了发给你。
回复
26楼
改变原来的受力模式
回复
27楼
我也碰到过此类问题,甲方不提供资料和原有的图纸,只画个草图说是这里加了堵墙(池壁),那里原有的池壁加高了几米,就让出图,领导又施加压力,真不知如何搞?“杯”催啊!!!
回复
28楼
不错,好资料,收藏了,谢谢楼主分享,下载学习一下!
回复
29楼
建议找专门的加固公司来鉴定和出方案。一般设计院做这个不合适。
回复