老混凝土水池加高改造
xianxian1986
2013年10月09日 23:37:43
只看楼主

急急!!!请教有没有人遇到过在已有水池上加高水池的改造啊 ?加高了之后原有的下部钢筋就不够了 怎么办啊 ?外面再贴一层钢筋混凝土有用吗?:'(

急急!!!请教有没有人遇到过在已有水池上加高水池的改造啊 ? 加高了之后原有的下部钢筋就不够了 怎么办啊 ?外面再贴一层钢筋混凝土有用吗?:'(



免费打赏
xianxian1986
2013年10月10日 16:52:51
12楼
一介书生第二 发表于 2013-10-10 15:36 因楼主提供的数据几乎没有,所以不好判断。请提供一些资料:水池尺寸多大?容积多少?池壁、底板厚度各 …地上水池6000X10000,原来2800高,现要加高2000,池壁300,底板400
回复
我是南极熊3
2013年10月10日 17:21:25
13楼
擦,加高2M,相当于加了2M高的水哦!!
回复
wangxiaopeng3620
2013年10月10日 19:20:35
14楼
施工缝处如果处理不好 容易漏水!!
回复
zl15958500236
2013年10月10日 19:34:20
15楼
xianxian1986 发表于 2013-10-10 14:35 鄙视你 真心鄙视你你没碰到过的比你到过的多了去了,真无知。。。。。。。。。。。
回复
xuehuxiao
2013年10月10日 19:57:45
16楼
一起过来学习的:lol
回复
miaotian001
2013年10月10日 20:05:01
17楼
地基的承载力好好算算,如果原来的水池是在地上,要算侧压力。
回复
ghgkm
2013年10月10日 20:27:00
18楼
呵呵,也没有那么复杂,只不过有点麻烦
1.首先看地基基础,是否还能满足承载力(加高后也就4.8米深,应该没有问题,复核下底板配筋,不够的话,根据需要在面上加厚处理)
2.不像改变原来的壁厚300的话,在外侧加设扶壁柱,6米宽处在中间加;10米处加2个,3等分。
扶壁柱要计算,下设基础和原底板连接
3.注意新老接触面的处理
呵呵,基本思路而已,关键是要认真计算处理
回复
ghgkm
2013年10月10日 20:27:52
19楼
总之,改变原来的受力模式,让原设计构件能满足要求
回复
wanglixin6181
2013年10月11日 13:30:04
20楼
xianxian1986 发表于 2013-10-10 16:52 地上水池6000X10000,原来2800高,现要加高2000,池壁300,底板400根据这个水池的平面尺寸与高度,取用壁厚300,底板厚400,是完全可以的。如果是新做,倒是比较方便的。现在的问题是,原来池子的配筋情况怎么样,混凝土强度等级是不是C30,能不能满足加高后的强度与抗裂要求。所以可以先验算一下,若能满足,就直接加高池壁,因池子不是很高,地基承载力不会有什么问题。若不能满足,可考虑在现有池子内侧加厚池壁与池底,并确保整体性(考虑防渗),且对水池的容量影响并不大。
回复
xianxian1986
2013年10月15日 10:48:06
21楼
一介书生第二 发表于 2013-10-11 13:30 根据这个水池的平面尺寸与高度,取用壁厚300,底板厚400,是完全可以的。如果是新做,倒是比较方便的。现 …非常感谢,:loveliness:我验算过了,底部钢筋不满足的,加里面的话是不是直接再铺层钢筋整浇一下啊?