消防配电支线问题
wan512mm
wan512mm Lv.8
2013年10月09日 18:20:43
只看楼主

如果地下室有2个防火分区,变配电房位于其中一个防火分区内,为了节省变配电房空间及柜子,在变配电房里设消防常用总配电箱和消防备用总配电箱,另一个防火分区的排烟风机等消防设备电源均从这两个总配电箱内引出。这是否违反JGJ16-2008第13.9.8条,消防支线不应跨防火分区这一规定?。个人认为没有违反,不知各位的意见如何?大家平时又是怎么做的呢?应急照明亦是如此,特别是在地下室防火分区比较多的情况下,若不设总箱,均从低压柜出线,这柜子不是要很多么?



2013年10月09日 22:48:57
2楼
你引出的是干线(分干线)吧,当然可以穿越消防分区。
回复
海夜风
2013年10月10日 00:23:48
3楼
记得消防设备要未端切换喔~
回复
云飘飘
2013年10月10日 07:14:49
4楼
你这个做法是可以的
回复
wan512mm
2013年10月10日 09:00:49
5楼
fitman 发表于 2013-10-9 22:48 你引出的是干线(分干线)吧,当然可以穿越消防分区。 个人也认为这也是干线(分干线),但是审查师不这样认为。。大家平时是怎么做的呢
回复
恶魔的脚印
2013年10月10日 09:10:10
6楼
引出的线到另一防火分区的配电箱还是直接到末端消防设备,若直接到末端则违反规范
回复
islegivn
2013年10月10日 09:23:50
7楼
完全可以了,不用担心
回复
wan512mm
2013年10月10日 10:22:57
8楼
恶魔的脚印 发表于 2013-10-10 09:10 引出的线到另一防火分区的配电箱还是直接到末端消防设备,若直接到末端则违反规范到另一个防火分区各个消防设备末端切换箱!
回复
wan512mm
2013年10月10日 17:02:19
9楼
贴子沉了:'(
回复
zfhwlr
2013年10月11日 10:55:57
10楼
嗯,你这么做没啥问题的。
我有时就是这么设计的。
回复
liu583829685
2013年10月11日 11:56:18
11楼
你引出的是干线,当然可以穿越消防分区。
回复