灌注桩桩顶标高不满足要求
siciliandef
2013年10月09日 14:50:12
只看楼主

按照设计要求,灌注桩顶标高要进入横梁底100mm。结果工人砍桩头时不小砍多了,只进去30~40mm这怎么处理?把横梁底标高降低?能不能不处理直接浇上去,因为还是在横梁底标高之上

按照设计要求,灌注桩顶标高要进入横梁底100mm。
结果工人砍桩头时不小砍多了,只进去30~40mm
这怎么处理?
把横梁底标高降低?能不能不处理直接浇上去,因为还是在横梁底标高之上
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月09日 20:02:05
2楼
把横梁底标高降低是最好的处理方法。
回复
蓝小熊
2013年10月09日 21:54:11
3楼
可以采用局部下拉横梁的处理方法,因为就算按照铰接处理也是基桩至少进入横梁10cm,你这显然整体性以及桩与横梁的连接质量满足不了要求
回复
lovetoti
2013年11月08日 18:11:23
4楼
关系应该不大,因为桩本身有足够长的钢筋会进入下横梁保持其整体性,只是在浇注下横梁立底模的时候会麻烦点吧,浇一层混凝土垫高,至设计标高,保证这一根桩的底模标高
回复
abuhan
2013年11月13日 14:13:36
5楼
一点问题没有,接着干吧:lol
回复
hx187213729
2014年03月05日 13:48:36
6楼
持续关注。
回复
jz港航
2014年03月07日 16:26:43
7楼
lovetoti 发表于 2013-11-8 18:11 关系应该不大,因为桩本身有足够长的钢筋会进入下横梁保持其整体性,只是在浇注下横梁立底模的时候会麻烦点 …同意,没多大问题。
回复
xushuicai
2014年12月06日 16:24:11
8楼
砍多了,这随便砍的?
回复
user1000
2014年12月08日 14:52:00
9楼
3-4公分根本不是一回事,你用薄钢板做个套箍,然后上面铺设横梁地板,浇筑时候,一起浇筑就可以了,因为伸进去10公分,就是按照铰接计算的,能保证力传递就没问题,又不是固结传递弯矩,没事的,这点算啥,我们砍了几十公分都有,大管桩我们加槽钢浇筑上去呗
回复
yxq100
2015年04月01日 11:00:40
10楼
关键是钢筋要按要求锚固上去
回复

相关推荐

APP内打开