消防设计问题新人求助,望前辈们解答
beckyxiayuan
2013年10月09日 10:16:59
只看楼主

现有一三层酒店,一楼为宴会厅,二楼包间,三楼客房,高度共10.8米,面积1386.5平方米,现要求设计消火栓和烟眼报警系统,请问需要设消防水池和消防水箱吗?可以采用常高压给水系统吗?希望好心人解答,多谢啦

现有一三层酒店,一楼为宴会厅,二楼包间,三楼客房,高度共10.8米,面积 1386.5平方米,现要求设计消火栓和烟眼报警系统,请问需要设消防水池和消防水箱吗?可以采用常高压给水系统吗?希望好心人解答,多谢啦
免费打赏
j3917332
2013年10月09日 12:23:08
2楼
答案是可以,但是有前提条件,就是市政供水必须要能够满足水量,水压,并且能够满足两路进水,需要校核消防时的水压,水量能否满足设计要求。
回复
beckyxiayuan
2013年10月11日 12:28:34
3楼
j3917332 发表于 2013-10-9 12:23 答案是可以,但是有前提条件,就是市政供水必须要能够满足水量,水压,并且能够满足两路进水,需要校核消防 …谢谢哦,水压够的,材10米高哈
回复
云飘飘
2013年10月11日 13:40:58
4楼
应该可以的
回复
wglgpsr
2013年10月11日 21:59:29
5楼
如果建筑物体积超过5000立方米你就应设消防水箱,虽然楼高10.8米,但消火栓入口水压是楼高加管道阻损加消火栓的栓口水压,自来水大约要有0.35MPa才能满足消火栓灭火要求。一般的情况,自来水压力难于满足。那么就须设消防水池和消防加压水泵了。消防的事不可为省钱而省掉安全。客房是火灾危险比较大的。你要终身为此工程负责的。不可大意。
回复
xieyuhnagcool
2013年10月12日 08:46:52
6楼
不设消防水池要看市政水量满足要求不,同时要保证两路供水。常高压不设水箱
回复
beckyxiayuan
2013年10月21日 16:55:53
7楼
wglgpsr 发表于 2013-10-11 21:59 如果建筑物体积超过5000立方米你就应设消防水箱,虽然楼高10.8米,但消火栓入口水压是楼高加管道阻损加消火 …是嘛,谢谢你哦,可是我已经做好交了,初次做民用不太了解,以后得注意了。不好意思还有个问题,现有一厂房,消防水池300m3能保证0.6MPa以上的水压,水泵流量是32m3/h,还有两台150立方的水泵备用,现有一个一层的厂房要做自动喷水系统,请问可以不做水箱吗?厂房高不超过5米
回复
wglgpsr
2013年10月21日 17:26:14
8楼
beckyxiayuan 发表于 2013-10-21 16:55 是嘛,谢谢你哦,可是我已经做好交了,初次做民用不太了解,以后得注意了。不好意思还有个问题,现有一厂 …在消防工程里不要考虑省钱,做一个水箱能花多少?要是发生火灾损失有时是不可计算的。人的生命更重要。消防工程不可大意。按规范该设什么就设什么。
回复
beckyxiayuan
2013年10月22日 10:19:51
9楼
wglgpsr 发表于 2013-10-21 17:26 在消防工程里不要考虑省钱,做一个水箱能花多少?要是发生火灾损失有时是不可计算的。人的生命更重要。消 …好的,谢谢
回复
duanyu1218
2013年10月22日 10:36:00
10楼
路过学习。:)
回复
专注注册给排水
2013年10月22日 16:09:09
11楼
wglgpsr 发表于 2013-10-11 21:59 如果建筑物体积超过5000立方米你就应设消防水箱,虽然楼高10.8米,但消火栓入口水压是楼高加管道阻损加消火 …这位分析的很对,佩服,请问一下,“如果建筑物体积超过5000立方米你就应设消防水箱”在规范哪里有啊,我没找到啊
回复