多层建筑太阳能设置套管问题
注考必过
2013年10月09日 10:13:17
只看楼主

多层建筑,屋面设置太阳能,在卫生间设置了de110的套管,审图被提了强条:1、太阳能套管布置于室内,不符合DGJ32/J26-2006第10.5.3条(条文内容为:公共功能的管道,包括采暖供回水总立管、给水总立管、雨水立管、消防立管和强弱电立管及配套设施等,不应布置在住宅套内(含阳台内)。公共功能管道的阀门和需经常操作的部件,应设在公共部位。) 以前多层建筑太阳能都是这么做的没被提过,想请教下大家这个怎么来回复和处理。注:太阳能是放在屋面的,不是阳台太阳能。

多层建筑,屋面设置太阳能,在卫生间设置了de110的套管,审图被提了强条:
1 、太阳能套管布置于室内,不符合DGJ32/J26-2006第10.5.3条(条文内容为:公共功能的管道,包括采暖供回水总立管、给水总立管、雨水立管、消防立管和强弱电立管及配套设施等,不应布置在住宅套内(含阳台内)。公共功能管道的阀门和需经常操作的部件,应设在公共部位。) 以前多层建筑太阳能都是这么做的没被提过,想请教下大家这个怎么来回复和处理。注:太阳能是放在屋面的,不是阳台太阳能。

免费打赏
zhjipe0929
2013年10月09日 10:18:54
2楼
这么做没被提过,但是按照规范理解貌似是不可以的。。。。
回复
liu8661497
2013年10月10日 09:17:18
3楼
了解了,谢谢楼主的分享啊。
回复
ulfnsse
2013年10月10日 17:56:41
4楼
这是对的,管道穿卫生间于防水不利,再说,管道穿别人家干嘛呀,排水都要求同层,给水当然更要同层了。
回复
zhangshengna
2013年10月11日 12:02:41
5楼
我们这边和审图的说检修管道不进入用户,直接在屋顶上检修 就没事!
回复
zhangshengna
2013年10月11日 12:03:58
6楼
但是也可以放在管井里面!
回复
注考必过
2013年10月16日 11:30:18
7楼
谢谢大家,沟通了下,放管井里解决了
回复
llhn8899
2013年10月16日 17:45:12
8楼
可以,我们这就这样做的。
回复
trioust
2014年02月20日 14:01:27
9楼
了解了,谢谢
回复

相关推荐