一期住宅小区已经完工,现新建二期住宅。二期住宅的消防控制室和消防泵房与一期共用。请问二期增加的消防火灾报警控制区域接入到原有的主机系统是不是要增加设备,还是可以利用原来的设备就可以了。新的编码是肯定的,不知道原设备还能不能接入,对消防主机控制设备这块不太了解,请指点。

一期住宅小区已经完工,现新建二期住宅。二期住宅的消防控制室和消防泵房与一期共用。
请问二期增加的消防火灾报警控制区域接入到原有的主机系统是不是要增加设备,还是可以利用原来的设备就可以了。
新的编码是肯定的,不知道原设备还能不能接入,对消防主机控制设备这块不太了解,请指点。
免费打赏
someboy414
2013年10月10日 21:26:23
12楼
不仅需要考虑主机的容量,而且还要考虑手动操作板、电源模块容量。
回复
lsc19590714
2013年10月11日 05:45:19
13楼
消防设施是根据建筑物的使用功能、层高、面积来决定消防设备的技术参数。如果现有消防泵房设施及中控室电控柜能满足一、二期共用,何乐而不为呢?
回复
云飘飘
2013年10月11日 06:52:14
14楼
可以合用,点数不够可以增加
回复
liu583829685
2013年10月11日 11:03:46
15楼
只要原主机容量足够,可以直接加入的,消控室内不需增加什么设备,但线路会增加比较多。如果不够的话,可以在二期单设一个区域机,然后与消控室主机联网就可以了的
回复
jwwlkj2013
2013年10月11日 13:41:14
16楼
可以向业主要求提供原来的资料
回复
jingshouda
2013年10月11日 23:49:08
17楼
llj32113583 发表于 2013-10-9 13:34 一期和二期的图纸都算是吻合上了,现在还不知道原主机容量是否足够。一般容量多少呢?还是按图纸由设备 …一期和二期能合用一个消防控制室是首先,节约管理成本、节约用房。增加的设备主要是看你二期的消防设计,报警点位一般是200个左右一个回路,得增加回路板;如果多线控制设备多,得增加多线控制盘,等等。