一期住宅小区已经完工,现新建二期住宅。二期住宅的消防控制室和消防泵房与一期共用。请问二期增加的消防火灾报警控制区域接入到原有的主机系统是不是要增加设备,还是可以利用原来的设备就可以了。新的编码是肯定的,不知道原设备还能不能接入,对消防主机控制设备这块不太了解,请指点。

一期住宅小区已经完工,现新建二期住宅。二期住宅的消防控制室和消防泵房与一期共用。
请问二期增加的消防火灾报警控制区域接入到原有的主机系统是不是要增加设备,还是可以利用原来的设备就可以了。
新的编码是肯定的,不知道原设备还能不能接入,对消防主机控制设备这块不太了解,请指点。
免费打赏
无涯子
2013年10月09日 10:53:52
2楼
只要原主机容量足够,可以直接加入的,消控室内不需增加什么设备,但线路会增加比较多。如果不够的话,可以在二期单设一个区域机,然后与消控室主机联网就可以了的
回复
jcgpiao
2013年10月09日 12:06:54
3楼
上面的回答是正确的。你如果是开发商,现在你需要明确当初消防报建时的方案,如果要更改方案一定要到消防支队报审,不要报侥幸心理。这个报审可以委托消防分包方去办,毕竟能接下消防工程的都是在消防系统能说上话的人。
回复
电气交流
2013年10月09日 12:16:40
4楼
这有什么问题,当然分开更好,每个区域设置一个,然后设置一个总的控制室!
回复
llj32113583
2013年10月09日 13:34:48
5楼
无涯子 发表于 2013-10-9 10:53 只要原主机容量足够,可以直接加入的,消控室内不需增加什么设备,但线路会增加比较多。如果不够的话,可以 …一期和二期的图纸都算是吻合上了,现在还不知道原主机容量是否足够。一般容量多少呢?还是按图纸由设备厂家提供?
回复
llj32113583
2013年10月09日 13:35:11
6楼
jcgpiao 发表于 2013-10-9 12:06 上面的回答是正确的。你如果是开发商,现在你需要明确当初消防报建时的方案,如果要更改方案一定要到消防支 …一期和二期的图纸都算是吻合上了,现在还不知道原主机容量是否足够。一般容量多少呢?还是按图纸由设备厂家提供?
回复
llj32113583
2013年10月09日 13:35:31
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-9 12:16 这有什么问题,当然分开更好,每个区域设置一个,然后设置一个总的控制室!一期和二期的图纸都算是吻合上了,现在还不知道原主机容量是否足够。一般容量多少呢?还是按图纸由设备厂家提供?
回复
海夜风
2013年10月09日 13:39:34
8楼
区域火灾控制,有啥不妥?
回复
无涯子
2013年10月09日 15:39:26
9楼
llj32113583 发表于 2013-10-9 13:35 一期和二期的图纸都算是吻合上了,现在还不知道原主机容量是否足够。一般容量多少呢?还是按图纸由设备 …可以向业主要求提供原来的资料
回复
whhcan
2013年10月10日 15:54:03
10楼
想多了同学
回复
zfhwlr
2013年10月10日 16:51:15
11楼
呵呵,不就是增加一个区域报警器,与消控中心连接,预留管线,专业厂家帮你安装调试。
回复