雨夜屠夫墙柱工具使用问题--配箍率系数调整等问题
百麒霖
百麒霖 Lv.4
2013年10月07日 22:51:03
只看楼主

首先向雨夜屠夫大神致敬!!!!感谢大神为结构设计做出的贡献!!! 不知各位大神在用雨夜屠夫的墙柱工具插件时有没遇到我下面的问题,我不是很理解,请各位互相讨论一下,不吝给我一点意见,指导一下,谢谢! 1---在画边缘构件的时候,如下图,墙柱工具主程序面板上的配箍率系数,大家一般是怎么调整的,调整此系数对结果有什么变化和影响? 2---画箍方式是全部拉钩还是间隔拉钩或全部箍筋方式对于边缘构件好一些?

首先向雨夜屠夫大神致敬!!!!感谢大神为结构设计做出的贡献!!!
不知各位大神在用雨夜屠夫的墙柱工具插件时有没遇到我下面的问题,我不是很理解,请各位互相讨论一下,不吝给我一点意见,指导一下,谢谢!
1---在画边缘构件的时候,如下图,墙柱工具主程序面板上的配箍率系数,大家一般是怎么调整的,调整此系数对结果有什么变化和影响?
2---画箍方式是全部拉钩还是间隔拉钩或全部箍筋方式对于边缘构件好一些?
3--构造边缘构件的纵筋配筋率又是输的多少?体制配箍率调的是多少?
4--为什么纵筋间距和短肢间距是间隔250才设一道拉筋呢?
5--发现依照规范上配箍特征值取最大的0.2,一级约束边缘构件最小配筋率是1.2%,配箍率系数是1.0,用墙柱工具插件自动画出来的大样会比手算实际配筋率大很多,如下图,这是怎么回事?

11.jpg


22.jpg


33.jpg

免费打赏
滴水如桑
2013年10月07日 23:20:11
2楼
1.配箍率系数是 因为屠夫的配箍率计算都是按照一级钢来的,所以如果按三级钢箍筋就会出现配箍率计算不准确,三级钢就是4/3或者3/4,记不得了。
2.箍筋方式是看你画的是构造边缘构件还是约束边缘构件,全部拉钩是构造边缘构件的做法。
3.构造边缘构件纵筋配筋率是按规范的那个表采用,和抗震等级有关,一般0.6%左右。体积配箍率无要求。
4.纵筋间距是纵筋间的距离,超过这个距离就在加一根。短肢间距是什么意思不知道。
5纵筋没有错,箍筋你没有那个系数,不对,但是仅仅是箍筋大小不对,没有画错,自己改下箍筋,然后校核下就可以。
回复
百麒霖
2013年10月08日 14:18:41
3楼
滴水如桑 发表于 2013-10-7 23:20 1.配箍率系数是 因为屠夫的配箍率计算都是按照一级钢来的,所以如果按三级钢箍筋就会出现配箍率计算不准确, …谢谢了,受教了
回复
滴水如桑
2013年10月09日 12:45:42
4楼
xiaofenghou 发表于 2013-10-8 14:18 谢谢了,受教了多玩一阵子自己也会了
回复
blanchett
2014年03月13日 14:55:22
5楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
dlzx119
2014年06月26日 00:23:37
6楼
xuexile bucuo
回复
angelcat509
2014年10月09日 00:17:42
7楼
关于体积配箍率,只有约束才有要求,构造可以完全不理会,
你说的体积配箍率的系数问题,这个可以根据规范上的公式根据不同的情况代人数据来推倒出来所需的体积配箍率
这个系数我是填0.75的,当你填0.75的时候,屠夫程序得到的最终体积配箍率就和你算出来的相近了,这个就是一个比例的问题,
当然,这样做的大前提是你的箍筋必须用同样的钢筋等级,如果构件内箍筋或者拉筋的等级不一致,那我还没研究过,而且也没有这么做的,不然被施工单位骂死。
这是我的个人研究的结果,如果有不对的地方,还希望大家一起研究一起进步
回复
扫荡群雄
2014年10月09日 08:25:38
8楼
学习了。。。。。
回复
zhangwenkang
2014年10月09日 11:49:07
9楼
学习中。。。。。。。。。。
回复
a291076018
2014年11月19日 16:53:01
10楼
angelcat509 发表于 2014-10-9 00:17 关于体积配箍率,只有约束才有要求,构造可以完全不理会,你说的体积配箍率的系数问题,这个可以根据规范 …想问下,出现两个体积配箍率是怎么回事呢,该用哪个呢
回复
海贼
2014年11月19日 17:07:28
11楼
学习ing。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开