SATWE柱箍筋间距讨论
孤独的小小狼
2013年10月07日 17:27:50
来自于PKPM
只看楼主

规范规定当柱截面大于400时柱箍筋间距就不宜大于200,为什么我的PKPM出柱的配筋图中,500的柱子,C30砼,结果出的箍筋全是3X3的,不满足规范,是不是设置的原因还是PKPM有问题,我的PKPM是盗版的,求各位大神多多指点

规范规定当柱截面大于400时柱箍筋间距就不宜大于200,为什么我的PKPM出柱的配筋图中,500的柱子,C30砼,结果出的箍筋全是3X3的,不满足规范,是不是设置的原因还是PKPM有问题,我的PKPM是盗版的,求各位大神多多指点
免费打赏
choisechoise
2013年10月18日 17:32:16
2楼
不是盗版狗的原因,你把保护层厚度加上,箍筋直径加上再看看。不过一般500*500的柱子是用4*4的。还有主筋的直径按一半考虑,
回复
bjzhj-hf
2013年11月12日 19:02:02
3楼
pkpm的配筋就是蛋疼
回复
nstopwuyp
2013年11月12日 20:33:03
4楼
第一,要搞清楚箍筋间距与箍筋的肢距的概念。
第二,距离200表达的意思不清楚,你是要表达纵筋间距吗?
回复
小朱123
2013年11月15日 12:32:25
5楼
学习,谢谢楼主分享!
回复
yecat
2013年11月16日 15:41:39
6楼
首先楼主弄错了箍筋间距和肢距的概念,柱箍筋间距一般加密区100,非加密区200,间距是指沿柱高方向的箍筋排列布置,肢距则是柱断面上相邻箍筋的水平距离,一级不宜大于200mm,二三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm,所以500x500的柱截面配3x3是不超肢距的,但是一般制图都会配成4x4的较小直径的箍筋
回复
raocf74
2013年11月29日 16:04:02
7楼
顶楼上。。。。
回复
tumuzhangxia
2014年09月19日 10:59:22
8楼
路过,学习了。
回复