首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主楼裙楼都采用一柱一桩。桩顶是构造承台。主楼桩最大桩径2.7米,扩头4.7米。桩端持力层是中风化泥岩,桩端极限阻力标准值4500 kPa(干作业条件,设计图用干作业参数)。底板相对标高约-12米,勘察报告上水头7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱与柱间,没有砼墙的地方拉了基础梁。桩没有说明是否进行抗浮设计,图纸也没有注明抗浮水位。从勘察报告看,位于底板标高的土层有强风化泥岩砂岩、圆砾、粉土、回填土。桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。


首先简单介绍下项目:
某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。

旧的计算模型是用旧规范旧软件计算,新版软件无法识别旧版本荷载,只能按新方案调整模型重新计算。初步计算后,发现大部分的桩承载力不满足图纸的单桩承载力特征值要求。少的差200kN,大的差近4000kN。

目前地下室已投入使用,地下三层层高4.5米,扣掉梁高管线高度,净高3米多点。工程车如果要开到地下三层,估计要改装才能开进去了。
我曾经在网上进行过咨询,桩加固有这些方法:灌注桩后注浆技术、采用静压锚杆桩方法补桩。这些方法我都没接触过,计算依据是什么,能否起作用,起多大作用还要打个问号。一根桩有2.0的安全系数,但规范是拿特征值去比较的。

好了,基本情况介绍完了,各位专家,有什么办法能对这个基础进行加固?
免费打赏
x1xqq
2013年10月08日 14:07:26
3楼
静压锚杆桩方法补桩,可能到圆砾层就压不下去了。
后注浆,本工程桩承载力主要是端承占主要,后注浆基本无意义(也无法对桩端注浆)。
必须确定目前地下水位到底是多少?变化幅度是多少?因为加固设计方案必须施工可行,地下水位情况决定了那些是可行的施工方案,其次造价等因素。
回复
x1xqq
2013年10月08日 14:25:14
4楼
基础均采用人工挖孔桩。根据此情况,估计地下水位在第下室底板下,但,必须搞清楚。
桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。估计至少部分仍可采用人工挖孔桩,即持力层较浅、原桩径较小、原无扩大头等情况下,仍可采用人工挖孔桩,只要地下水位情况允许,此是较理想的方案。
回复
小工一枚
2013年10月09日 07:04:59
5楼
你桩身承载力不够,什么原因?我感觉这事很大很麻烦…看设计能不能出个好办法或者安全起见进行专家论证吧!
回复
zhu805937775
2013年10月09日 09:17:24
6楼
学习下。。。。路过
回复
nszaiplt1314
2013年10月09日 09:19:48
7楼
新手学习中!!!
回复
hjhbule
2013年10月09日 09:54:08
8楼
真的是麻烦啊!
回复
ehdg1223
2013年10月09日 10:00:54
9楼
新手路过,学习一下
回复
温员外
2013年10月09日 10:23:23
10楼
版本不一样,荷载是有可能不一样的。既然已经建了两年,看沉降数据
回复
lwh8795
2013年10月09日 10:27:41
11楼
曾经处理过类似工程(60m高层),你这种情况问题不大。已竣工7年了,桩基承载力是可以提高使用的,主要要验算一下桩身承载力,桩身承载力出入不大的话,应该好处理。
回复
56459142
2013年10月09日 10:50:21
12楼
端承桩都有很大的潜力的,不能死抠规范,可现场做载荷试验确定单桩承载力更靠谱