首先简单介绍下项目: 某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。 2012年计划小改,折腾了一回。到了2013年,重新规划,要大改。裙楼重新进行商业布置,开些大大小小不规则的多个洞口,或者把以前一些旧的洞口封起来。这么一来,有些框架梁要打断,柱传力途径发生了变化。梁、柱、基础都要进行加固。 基础均采用人工挖孔桩,主楼裙楼都采用一柱一桩。桩顶是构造承台。主楼桩最大桩径2.7米,扩头4.7米。桩端持力层是中风化泥岩,桩端极限阻力标准值4500 kPa(干作业条件,设计图用干作业参数)。底板相对标高约-12米,勘察报告上水头7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱与柱间,没有砼墙的地方拉了基础梁。桩没有说明是否进行抗浮设计,图纸也没有注明抗浮水位。从勘察报告看,位于底板标高的土层有强风化泥岩砂岩、圆砾、粉土、回填土。桩长5~12米不等(图纸上最小桩长5米)。
首先简单介绍下项目:
某商场,地下3层,地上有裙楼塔楼,25层左右。已竣工7年左右。
旧的计算模型是用旧规范旧软件计算,新版软件无法识别旧版本荷载,只能按新方案调整模型重新计算。初步计算后,发现大部分的桩承载力不满足图纸的单桩承载力特征值要求。少的差200kN,大的差近4000kN。
目前地下室已投入使用,地下三层层高4.5米,扣掉梁高管线高度,净高3米多点。工程车如果要开到地下三层,估计要改装才能开进去了。
我曾经在网上进行过咨询,桩加固有这些方法:灌注桩后注浆技术、采用静压锚杆桩方法补桩。这些方法我都没接触过,计算依据是什么,能否起作用,起多大作用还要打个问号。一根桩有2.0的安全系数,但规范是拿特征值去比较的。
好了,基本情况介绍完了,各位专家,有什么办法能对这个基础进行加固?