求助:这个桩基础有办法加固吗?
struct771
struct771 Lv.7
2013年01月16日 12:01:06
来自于地基基础
只看楼主

一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?

2013年01月16日 20:51:39
2楼
是抗浮不够还是抗压不够?
1.抗压不够:先进行降水,在地下室底板挖个洞,再补桩,且要验算底板承载力。就是不知道补桩的操作空间够不够,同时要满足扩底桩最小桩距要求。
2.抗浮不够:差得不多,可以牺牲点层高,增加地下室配重,同时验算抗压承载力。若差得多还是要如1那样补桩吧。
回复
ashenlaile1
2013年01月16日 22:40:16
3楼
用锚杆静压桩加固
回复
inzaghizk
2013年01月17日 09:11:20
4楼
补桩基本不可行。在已经封顶的地下室里面怎么补桩的?可能孤陋寡闻,我还没听说过。

看过楼主的帖子,感觉好象是抗拔承载力不够。如果原设计抗拔够,那现在的改动是够大的了。现在这种情况,可以增加配重,比如在底板上面用铁屑混凝土浇注几公分。

要是抗压承载力不足,就要根据土质情况再指定加固措施。
回复
xixitantian
2013年01月17日 09:55:30
6楼
设计桩承载力7500不等于实际就只有7500
回复
struct771
2013年01月17日 10:29:26
7楼

桩都有个2的安全系数,实际中可能是安全的。但计算过不了,以后一旦有问题就要自己扛,以前的设计缺陷就会摊到自己头上,我是不干的。
回复
fjy66
2013年01月18日 10:10:04
8楼
先看一下原来的桩是按什么依据设计的,如果是载荷试验的话就只能想办法减轻加荷,如果是经验取值的话,做一些补充的检测能否提高一些承载力,无论如何计算不符合规范要求是不可行的
回复
liuyujun263
2013年01月18日 14:52:07
9楼
采用灌注桩后注浆技术加固撒。
回复
etfan009
2013年01月18日 15:05:44
10楼
按规范应该还是可以放大1.35倍去复核吧,极限值应该最好不要用吧
回复
tkjlbtbh
2013年01月20日 08:05:23
11楼
上边已经有人提了,我再讲一下
1.应该考虑桩土共同作用,注水泥浆加固地基,提高土的承载力,计算桩与土共同承载力是否满足要求
2.采用静压锚杆桩方法补桩,差多少补多少。
其他处理方法在现有条件下(地下室层高很低)机械无法操作,没有办法实现。
供参考
回复
yxw531
2013年01月20日 18:18:58
12楼
看了所有的回复,学习了两种方法1,考虑桩和土的共同作用,采用水泥浆灌注。2,静压锚杆桩,补桩。
回复

相关推荐

APP内打开