梁抗震箍筋肢距问题
dgongxiaoh
dgongxiaoh Lv.4
2013年10月04日 16:49:01
只看楼主

本帖最后由 dgongxiaoh 于 2013-10-5 16:38 编辑 砼规11.3.8条:‘梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:二、三级抗震等级,不易大于250和20倍箍筋直径的较大值。’那么圆8箍筋,肢距不应超过160mm了。那么250宽的梁两肢箍不够了,要三肢箍? 各位怎么执行的?应该是:圆8箍筋肢距不能超过160和250中的大值。理解成小值了。我还纳闷设计都没有这样,还谢谢各位!

本帖最后由 dgongxiaoh 于 2013-10-5 16:38 编辑

砼规11.3.8条:‘梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:二、三级抗震等级,不易大于250和20倍箍筋直径的较大值。’那么圆8箍筋,肢距不应超过160mm了。那么250宽的梁两肢箍不够了,要三肢箍? 各位怎么执行的?

应该是:圆8箍筋肢距不能超过160和250中的大值。理解成小值了。我还纳闷设计都没有这样,还谢谢各位!
圆舞华尔兹
2013年10月04日 16:53:54
2楼
本帖最后由 wylteddy 于 2013-10-4 16:59 编辑

不易大于250和20倍箍筋直径的“较大值”
较大值的话,应该是250吧?
回复
圆舞华尔兹
2013年10月04日 17:13:46
3楼
而且这个250,是不是还要考虑扣除钢筋的保护层厚度?
这样的话,250算到箍筋外边。
按20厚保护层算的话,就是250+20X2=290,2肢箍的最大梁截面可以做到290.。。。
(纯属个人意见供楼主参考)
回复
dgongxiaoh
2013年10月04日 17:26:30
4楼
wylteddy 发表于 2013-10-4 17:13 而且这个250,是不是还要考虑扣除钢筋的保护层厚度?这样的话,250算到箍筋外边。按20厚保护层算的话, …问题是20箍筋直径,圆8箍筋是160mm的肢距。
回复
dgongxiaoh
2013年10月04日 17:29:23
5楼
wylteddy 发表于 2013-10-4 17:13 而且这个250,是不是还要考虑扣除钢筋的保护层厚度?这样的话,250算到箍筋外边。按20厚保护层算的话, …如果按250肢距算,250+20x2+箍筋直径=大约300. 可这20倍箍筋直径咋搞?
回复
liqiang69126
2013年10月04日 17:38:35
6楼
规范说了不宜大于max(250,20dsv),你直径8的箍筋,就是不大于250,是取二者大值嘛
回复
无间道
2013年10月05日 06:46:44
7楼
较大值的话,应该是250吧?
回复
圆舞华尔兹
2013年10月05日 09:00:01
8楼
dgongxiaoh 发表于 2013-10-4 17:29 如果按250肢距算,250+20x2+箍筋直径=大约300. 可这20倍箍筋直径咋搞?你怎么还在纠结20倍箍筋直径?不是说了250和160(20倍箍筋直径,圆8的)两者取大值么?
回复
圆舞华尔兹
2013年10月05日 09:02:19
9楼
dgongxiaoh 发表于 2013-10-4 17:29 如果按250肢距算,250+20x2+箍筋直径=大约300. 可这20倍箍筋直径咋搞?你怎么还在纠结20倍箍筋直径?不是说了250和160(20倍箍筋直径,圆8的)两者取大值么?
回复
miaotian001
2013年10月05日 14:11:33
10楼
砼规上的是构造要求,还应根据剪力计算,应取小间距的数值。
梁箍筋加密区长度内的箍筋间距通常为100mm。
回复
dgongxiaoh
2013年10月05日 15:22:22
11楼
liqiang69126 发表于 2013-10-4 17:38 规范说了不宜大于max(250,20dsv),你直径8的箍筋,就是不大于250,是取二者大值嘛眼拙,理解成小值了。:L
回复