墙体钢筋竖向布置的问题?
jianzhu147
jianzhu147 Lv.8
2013年10月04日 16:09:22
只看楼主

Q3(2排) 基础顶—5.400 ,墙厚30014/12@200,10@200,理解是外侧是14,内侧是12

Q3(2) 基础顶—5.400 ,墙厚30014/12@200,10@200,理解是外侧是14,内侧是12
免费打赏
天台的雪琪
2013年10月04日 18:53:51
2楼
水平分布筋为14,垂直分布筋为12 间距200 (拉筋10 间距200 感觉这个肯定不对。。。)
回复
无间道
2013年10月05日 06:45:28
3楼
这样理解是正确的。
回复
小工一枚
2013年10月06日 08:15:27
4楼
这应该是隔一布一吧?亲,间距会变成100的,后面应该是拉钩10个的200的距离啊!
回复
nbdhubgejfei
2013年10月06日 09:24:42
5楼
你的理解是错误的!应该是隔一布一。
Ваше понимание неправильно! Должны быть отделены одна ткань.
回复
jianzhu147
2013年10月06日 10:16:46
6楼
谢谢参与,与设计沟通是隔一布一,设置间距还是200
回复
小工一枚
2013年10月07日 19:11:50
7楼
间距会变100,两根14的间距是200,中间绑一根12的,距离会变100
回复