高层住宅电梯厅照明开关靠近电梯还是楼梯?
yanxingang100
2007年09月17日 20:26:56
只看楼主

如图所示,电梯也作为消防电梯使用,电梯厅灯具不能声光控,那么开关应该放在电梯门口处还是楼梯口处,或者用双控开关.到底应该怎么做,以前做的都是电梯与楼梯口靠近,可这次建筑上不知怎么搞的,弄到了两端,于是灯的开关不知道放哪儿合适了.如果用双控到时都能解决问题.但感觉双控好像没单控来的可靠.

如图所示,电梯也作为消防电梯使用,电梯厅灯具不能声光控,那么开关应该放在电梯门口处还是楼梯口处,或者用双控开关.

到底应该怎么做,以前做的都是电梯与楼梯口靠近,可这次建筑上不知怎么搞的,弄到了两端,于是灯的开关不知道放哪儿合适了.

如果用双控到时都能解决问题.但感觉双控好像没单控来的可靠.

1190031857175.jpg

lingxuct
2007年09月18日 00:27:00
2楼
只有卫生间,没看到楼梯和电梯?
回复
yanxingang100
2007年09月18日 14:40:30
3楼
中间部分是楼梯和电梯,左是电梯,右是楼梯口,看灯具开关位置附近,

虽然不清楚,但也不至于看不见吧.楼上的
回复
lingxuct
2007年09月18日 17:51:54
4楼
换台显示器倒能看出一些,但看不出电梯门,无关紧要,楼梯走道在电梯旁有,这地方不是一举两得?
回复
yanxingang100
2007年09月20日 00:36:04
5楼
呵呵,一般情况是把楼梯口放在电梯旁边,可这个楼,做建筑的非要把楼梯口和电梯放大两边,让他改,建筑上不愿意改,
非要放在两边,电梯在左边,楼梯口在右边,中间间隔好几米呢.

这个图,电梯在左边卫生间右侧,楼梯入口在右边电梯左侧.
回复
yuongfan1979
2007年09月20日 09:30:08
6楼
你强
只因为开关不好放就让建筑改图!
蛮牛气的:)
回复
gzhy-015
2007年09月20日 09:40:09
7楼
还是弄个双开关吧。 个人认为这样更为人道些,开关坏了就再换一下,否则对用户来说不方便使用
回复
yanxingang100
2007年09月20日 14:36:44
8楼


其实,最主要是楼梯口和电梯口距离远,不利用疏散。电梯厅不让用声光控,因为不可靠,同样双控没有单控可靠(多一层控制,多一次不可靠因素)。
并不是我觉的电不好布就让建筑改,而是,我自己觉的,这样不实用。造成用户不便,用户如果发现电梯不能用,要绕道去楼梯,楼梯和电梯距离远,疏散起来也不方便。

双控和单控对电来说,也没什么不方便的,画图的多加个开关就是了,

设计人员发现不合理的地方就应该提出来,不管是不是本专业的内容。我经常给建筑上提意见,有画错的,有误画的,有没考虑清楚的,虽然提出的不一定对,不一定比建筑人员想的更周全,更仔细。但是你提出来,讨论一下,你就会多了解一下本专业以外的东西。
回复
malongknowledge
2007年09月20日 23:21:59
9楼


其实无所谓的,都可以,晚上一般电梯间的灯都不关的
佩服你的敬业精神。
回复
69200186
2007年09月21日 09:19:09
10楼
还是弄个双开关吧。 个人认为这样更为人道些,开关坏了就再换一下,否则对用户来说不方便使用
回复
fnc480304
2007年09月21日 13:36:51
11楼
你这图,看不出电梯门是朝哪边开的。不过从使用角度来说,装双联开关使楼梯走道、电梯旁都能控制,对用户来说,更人道些。
回复

相关推荐