应急照明回路必须接自应急照明箱吗?
6plus
6plus Lv.12
2013年09月30日 16:14:56
只看楼主

我看到有些图纸上面应急疏散照明回路直接接自照明配电箱?这样符合规范要求吗?

我看到有些图纸上面应急疏散照明回路直接接自照明配电箱?这样符合规范要求吗?

QQ图片20130930161425.jpg

免费打赏
carmenwu1
2013年10月01日 22:40:27
12楼
民规中也有这样的规定,应急照明应设专用的应急照明配电箱。但如果用的是自带蓄电池双头应急灯,这样设置应急照明配电箱显然没什么意义,不知编规范的是什么用意,百思不得其姐?
回复
电气交流
2013年10月01日 22:49:24
13楼
没有这么做过!
回复
liu8661497
2013年10月03日 14:43:21
14楼
楼上几位说的很有道理,我也不是很明白为什么故障照明的具体作用,期待高手的出现。
回复
6plus
2013年10月06日 19:58:46
15楼
云飘飘 发表于 2013-10-1 07:48 根据民规的情况分别对待规范是哪里有说根据不同情况分别对待么
回复
duanyu1218
2013年10月06日 22:33:15
16楼
现行的规范是应急照明必须专用回路。没说必须从应急照明箱引出。这方面的图审有些地方松一些,有些地方严一些。不好把握。所以为了减少麻烦,最好还是从应急照明箱引出吧。
回复
蛋腚
2013年10月08日 14:50:22
17楼
自带蓄电池的应急灯自楼层配电箱引出独立回路是可以的
回复
xipei0906
2017年11月02日 11:12:24
18楼
蓄电池设置是满足切换开关及柴油发电机机动时间间隔的供电要求,就是切换时间不能满足照明中断时间采取的一种措施
回复
a396673967
2017年11月02日 11:56:47
19楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开