请教:户外就地补偿电容器柜需要通风孔吗?电容器的最高温升是多少?谢谢!
请教:户外就地补偿电容器柜需要通风孔吗?电容器的最高温升是多少?谢谢!
22楼
正规生产厂家生产的“户外就地补偿电容器柜”都是做过型式试验的,并取得生产许可证的,还会给出许可的环境条件。如果是非正规生产厂家生产的产品,那只有去问供货厂家了。
回复
23楼
学习了:):):)
回复
24楼
开心老爸 发表于 2013-9-29 10:25 第一,你的箱体要采用IP65,无法开通风孔第二,必须想法子对阳光尽享遮挡,否则夏天必有问题谁说户外的箱体要IP65的?低压户外电缆分支箱的要求是IP34D
回复
25楼
个人以为要开通风孔,内侧焊网,这样可以用来散热
回复
26楼
通风孔肯定要的,因为电容器是发热的。
第二个问题问得没法回答。电容器的温升跟它的布置、外壳上通风孔的大小和位置都有关系,你没有元件布置和通风孔的情况,何谈温升?
回复
27楼
必须的!电容器的温升跟它的布置、外壳上通风孔的大小和位置都有关系,通风孔,内侧焊网,这样可以用来散热,还可以防小动物!
回复
28楼
有专业户外箱的工程塑料件呼吸器。安装于开关箱二侧。
回复
29楼
电容器工作性能与环境温度很有关系,必须考虑散热方式
回复
30楼
肯定要有通风孔的!
回复
31楼
cz13306196492 发表于 2013-10-4 13:37 谁说户外的箱体要IP65的?低压户外电缆分支箱的要求是IP34D你查查外壳防护等级就知道了IP34能抵挡暴雨?
回复