供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!
yuuy6688
yuuy6688 Lv.2
2013年09月28日 17:06:09
只看楼主

各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。

这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。

另外我看电表有一栏显示很不明白,就是 AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、 cos Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
免费打赏
天涯木易
2013年10月11日 11:48:46
52楼
三相二元件的组合互感器来计量,这种互感器在B相没有接电压电流互感器
回复
pluliang
2013年10月11日 17:09:12
53楼
两元件计量这个没问题,角度有点不对劲,用电也不是很平衡,看看接线有没有问题!表示怀疑!
回复

相关推荐

APP内打开